描述:地埋式消防箱泵一體化標準安裝過程圖解 水池外表采用環氧煤瀝青防腐。池體內外采用雙層防腐(瀝青層+外熱鍍鋅層+內熱鍍鋅層+不銹鋼層),若在運輸過程或者安裝過程中出現鍍鋅層破壞,則采用環氧富鋅+環氧玻璃鱗片重度防腐。故而使用壽命長達70年以上;
地埋式消防箱泵一體化標準安裝過程圖解
很多客戶看到的地埋式箱泵一體化都是已經安裝好的,成品的。也有客戶問地埋式箱泵一體化消防水箱的安裝過程,和解,今天我給大家用圖文并茂的形式來詳解一下。 地埋式箱泵一體化標準安裝過程圖解 1、先把模壓的板塊進行拼裝組合,采用螺栓和密封圈對板塊密封連接的工藝,根據水箱尺寸長×寬×高進行螺栓擰接 2、幾大板面拼裝組合后,就做底板拼裝,首先對好水箱底板尺寸,然后在水箱基礎上面布好底板進行密封連接,底板連接后密封處進行火油檢驗或目測檢查,封不牢等現象; 3、底板連接后,進行墻板和底板連接,螺栓連接是先把一面一面的碼好在水箱的底板上,四墻碼好后,壓邊進行調整接,復尺一般相對角不超過2mm,要求在一條直線上,四角要求底部和墻面連接處垂直; 4、水箱底部和墻面用螺栓和密封圈密封連接后,再進行頂部和墻面的連接,邊與邊要求基本在一條水平線上。水箱人據客戶要求連接在位置上,一般都設在靠近進水孔浮球處; 5、水箱箱體連接密封好后,接著開進水、出水、溢流、排污、消防孔、后扶梯安裝靠近人孔附近; 6、箱體內部拉筋,采用不銹鋼板經折角機折成直角角鋼和槽鋼,拉筋連接是由底部向上50cm處一層,層縱橫間距為1m,第二層距離層50cm,高度和間距以此類推。墻體與墻體、墻體與底板、墻體與頂板之間用角鋼連接; 7、各項工作結束后,如現場具備試水條件,對水箱進行注水試壓,檢查水箱四周密封處,有沒有滲漏或滲水現象。 · 符合GB50794-2014消防規范:此產品的消防泵電機采用干式安裝,符合2014.10.1開始實施的《消防給水及消火栓技術規范》中對消防泵電機的技術規范要求; · 節電:該地埋式箱泵一體化采用的節能控制軟件,使消防水泵完成zui大限度地節能運轉; · 節水:該地埋式箱泵一體化是依據實踐用水狀況設定管網壓力,自動控制水泵出水量,減少了水的跑、漏現象; · 運轉牢靠:由變頻器完成泵的變頻啟動,使水泵完成由工頻到變頻的無沖擊切換,避免管網沖擊、防止管網壓力超限道決裂; · 控制方式多樣:分段供水、定時供水、手動選擇 三種控制方式; ·自動報警、智能啟動:如果發現某臺泵站的消防泵出現異常,會向上位機發出報警信息,同時啟動備用泵,以維持供水平 ·使用壽命延長:由于泵的均勻轉速降低了,從而可延長泵和閥門等的運用壽命; · 能夠消除起動和停機時的水錘效應;
鹽城思源安裝的配式BDF地埋式(抗?。┫浔靡惑w化大模壓塊水箱是什么樣的?
側板規格是1m*3m(3米高水箱)1m*2m(2米高水箱)也就是橫向沒有拼接的縫的大模壓塊地埋式水箱。
頂板1m*1m的3.0mm熱鍍鋅鋼板, 板材都是一次沖壓成型 45°角。
采用螺栓連接的方式,消防泵站水箱防滲防漏采用三元乙丙橡膠密封條 。
泵房內的加強結構熱鍍鋅工字鋼或復合加強型工字鋼;
消防泵站里的控制柜具有 自動啟動、手動啟動、遠程控制啟動、機械啟動 、 高低水位報警、自動低頻巡檢和手動工頻巡檢、故障記憶導出輸出、流量檢測 和 遠程監控及通訊 的功能。
裝配式BDF地埋式(抗浮)箱泵一體化采用雙路進水,并分別設置閘閥、倒流防止器、過濾器、遙控浮球閥、且設置在水池人孔內;進水口采用頂板進水且高于有效水位150mm;
按照新的消防規范禁止用潛水式,裝配式BDF地埋式(抗浮)箱泵一體化都用干式電機式,圖集上是用干式電機井用泵,但是此類型的泵成本*。所以一般情況下,都是用干式電機立式管道泵。
地埋式消防箱泵一體化標準安裝過程圖解