       消防水箱是設置在建筑物高處的供水設施,通過重力向消火栓或自動噴水滅火系統供水,以撲滅初期火災(十分鐘)。有臨時高壓供水系統的建筑物應設置消防水箱,以上事項應多加注意。消防水箱未設置在建筑物較高處,對于一些鋼結構屋面的大空間建筑,如影劇院的舞臺,設計師將消防水箱設置在承載力較好的鋼筋混凝土結構的中間層,但低于建筑物的高度。以提高增壓泵的揚程,以滿足噴嘴的工作壓力要求。設計者的想法是,規范規定,消防水箱可以配備增壓泵,以滿足消火栓和灑水噴頭在不利點的壓力。其實,這是對消防水箱含義的錯誤理解,使得消防水箱成為中間水箱,不能依靠重力向消防系統管道供水。


  消防水箱出水管不設單向閥,有些設計的消防水箱采用消防管道或消防泵供水,經過消防水箱后流入消防管網。這些做法降低了消防管網的壓力,并不能保證消防設備的作用充分發揮。因此,應采用生活管道向消防水箱供水,并在消防水箱的出水管上設置單向閥,防止消防水泵的供水進入消防水。。 


 消防水箱設計的注意事項:增壓泵出水管用作消防水箱出水管,根據消防技術規范,消火栓不利點靜水壓力不小于0.07MPa,不利點噴嘴工作壓力不小于0.05Mpa。在實際設計中,往往需要增壓泵來滿足消防水箱的壓力要求。有些設計者把增壓泵的出水管當作消防水箱的出水管,這是一種非常錯誤的做法。這是因為設置增壓泵的主要目的是在火災初期啟動消防泵前,滿足消火栓和自動噴水滅火系統的水壓要求。其出水量對消火栓供水系統不大于5L/s,自動噴水滅火系統不大于1L/s,明顯低于規范要求的室內消防用水量,不能滿足消防用水要求滅火初期的體積。因此,對于設置在屋頂上的增壓泵,應在增壓泵出口管的一側設置旁通管,出口流量不應小于初期滅火所需的用水量。


 消防水箱從報警閥后面的管道連接消防水箱的出水管,有的設計者將消防水箱的出水管直接接到自動噴水滅火系統的頂部供水管上(在報警閥后面),似乎滿足了壓力和流量的要求,節省了管道。事實上,這是一種錯誤的做法。這是因為消防水箱的出水管是從報警閥后面的管子接過來的,水箱里的水不經過報警閥就直接進入系統管網,這樣噴嘴動作后,報警閥后面的管道水壓長時間保持很高,延遲了壓力開關的動作,液壓警鈴不能及時報警,水泵不能及時啟動,因此,設計規范自動噴水滅火系統明確要求消防水箱出水管應從報警閥進水口前的管子接上。


消防一體化水箱 出水管不設單向閥