描述:河北地埋式消防箱泵一體化安裝抗浮式地埋箱泵一體化消防泵站主要是由消防水池 、消防泵房 、消防增壓給水設備系統以及排污系統 組合而成,一般地埋式箱泵一體化箱體材質為BDF材質。
河北地埋式消防箱泵一體化安裝
在傳統的消防泵站中,有很多不可避免的問題。在我們日矷钪袑?duì)于消防的需求問題。比如公共消防需求,在市政、超市,商場,醫院等公共場合,高危單位消防需求,一些化工廠,造紙廠,印刷廠等有易燃易爆原料或產品的廠區。因而建設地埋式消防箱泵一體化水箱是非常有必要的。
河北地埋式消防箱泵一體化水箱泵站的控制柜、消防立式泵等其他設備材料則放置于泵房里,控制柜嚴格按照新消規GB50974-2014的要求,配置雙電源,具有運行監控、巡檢狀態、人機界面對話窗、故障記憶和輸出及數據導出功能。根據工程項目中對消防給水系統的設計流量和所需消防供水壓力的要求確定消防水泵的型號,水泵為一用一備。水泵機組內部管道采用熱鍍鋅鋼制管道組成,水泵吸水管進口應設在水箱內的吸水槽內。河北抗浮一體化供水泵站每個系統泵組除用控制柜控制啟停外,均應設手動巡檢、自動低頻巡檢和流量檢測管道、試水管道。泵房頂部設置2m×2m檢修口,高出地面200mm,檢修口頂部加滑軌式頂蓋,方便啟閉,隔離雨水和灰塵;泵房內設置便于進出的轉角扶梯還有扶手;泵房頂部設置通風帽,用于通風排濕。值得注意的是,由于泵站是埋地的,所以泵站外側要涂刷環氧煤瀝青進行防腐。
管路的選用:對于工業建筑和民用建筑多層,水泵機組管路應用鍍鋅鋼管組成,宜采用自灌式吸水,如自灌式吸水有困難時,應有可靠迅速的充水設備。一組水泵組的吸水管路應有兩條,一用一備。當其中一條損壞或檢修時另一條吸水管應能通過全部設計水量;每條吸水管路均應放置在集水坑內,集水坑在鋼筋混凝土基礎制作時預留,深度不小于500mm,長和寬根據水泵。管路的通徑應比小泵的出水口通徑大一級,之間用異徑大小頭連接。管路上應布置渦輪蝶閥和止回閥,還應安裝遠傳壓力表。每組水泵組的管路都應設巡檢管道、試水管道和超壓回流管道。巡檢管道和試水管道在日常維護時啟用,超壓回流管道在管路壓力超出設計壓力時啟用。管材均采用DN100鍍鋅鋼管。每組水泵組應有兩條出水管道與消防或噴淋管網連接。整個泵站進水由市政自來水管網接來,根據水箱的容積和水泵的取水量選擇進水管徑。
河北地埋式消防箱泵一體化安裝