描述:地埋式箱泵一體化消防泵站給水系統抗浮式地埋箱泵一體化消防泵站主要是由消防水池 、消防泵房 、消防增壓給水設備系統以及排污系統 組合而成,一般地埋式箱泵一體化箱體材質為BDF材質。
地埋式箱泵一體化消防泵站給水系統
地埋式箱泵一體化消防泵站是由我們鹽城思源給排水設備有限公司生產供應的,我們公司支持來圖定制,免費繪制圖紙如需了解更多可以直接在線或線下咨詢了解。
重要的是有了地埋式箱泵一體化住宅區、市政、學校發生火災的情況減小了。地埋式箱泵一體化的用途廣泛適用于多層和高層建筑工程有増壓穩壓設計要求的消火栓給水系統及噴淋滅火系統等名類消防給水或生活供水系統使用范國如下居民生活區域如高層建筑,居民小區、別墅等公其場所如醫院、學校、體育館、高爾夫球場、相場商用廈如賓館、寫字樓、百貨商場等。
地埋式箱泵一體化消防泵站為地埋式整體消防水池及消防泵站水池材質為底板、側板均為BDF復合板材蓋板為鍍鋅鋼板。整體安裝工廠化生產有效容積504立方米。水池內部用8袋鋅鋼管作為支撐及拉進行加固。系站干式安裝消防泵和噴淋泵各兩套一用泵站部分刑16號工字鋼在內側做框架進行加固。消防水逃安裝完畢后需在外層涂瀝青清漆以保護水池不被腐蝕。因考處到當?shù)貎鐾燎闆r消防水池需覆土80m以保證池水不會結消防水池頂部安裝N400的水管用于消防車取水叫(具體位置要結合工地實際情況)。系房頂部預留2mx2m修口以保證水泵及其管件可以正常進入。
地埋式箱泵一體化消防泵站給水系統
箱泵體化潮防泵站消防泵灞足室內消火檢系統消防供水量5L/S消水箱貯存室。內外消防水量有效容積不小于288m3箱體采用裝配BDF無焊接復合板材拼接而成(全螺絲組裝頂板厚3.0mm側板厚3.4mm底板4.4mm其中與水接觸部分均為一次成型的SUS304-2B不銹鋼材質,頂部泵站采用高強度使伴鋼板拼接而成3消防泵站配套的每臺消防泵出口均應按規范設置試水、流量和壓力檢測裝置消防水泵流量檢測裝置的計量精度應為0.4級大量的75%應大于大合消防水泵設計流量值的75%消防水泵壓力檢測裝置的計量精度應為0.5級大量程的75%應大于大臺消防水泵設計壓力值的65%4.綜合樓室內穩壓泵的設計壓力應滿足系統自動啟動和管網充滿水的要求消防系統穩壓泉運行壓力穩壓水啟動壓力:0.25MPa穩壓水泵停泵壓力0.32MPO,消肪主泵啟泵壓力0.18Pa計算建筑高差(8.0m)消防主泵干管壓力開關的啟壓力為0.26MPo5箱泵一體化消防泵站安裝詳見省標《13系列建筑標準設計圖集》11354-158~169裝配式不銹鋼水箱安裝見125101-6,液壓水位控制閥安裝見01s105-39消防水箱內設夏氧循環消毒機消毒機
產品應浦足國家消安全標準要求及強為認證要求6箱泵體化消防泉站內含的水系、電援點壓力表壓力傳感器、門、氣壓及所有電控設備均由設備廠家配套所有配件要求滿足設計及有關消防規范要求7室外地上式箱泵一體化消防泵站供貨范圍包括進水管總闕門后消防供水管總門后所有設備管道、門附件及電控系統等并應由設備商負責安裝調試直至消防驗收合格8室外地上式箱泵一體化消防泵站為消防產品須經強制性產品(CCC)認證合格或者技術鑒定合格符合國家消胺安全標,方可使用不符合國家消防安全標準的產品設備.