描述:地埋式一體化消防増壓泵站安裝要求消防泵站強度高——產品結構設計是由設計院鋼結構工程師設計,頂部壓力、側向壓力均按100kN/㎡計算且按無水計算;頂部壓力、側向壓力傳給箱體再傳給箱體內的鋼結構骨架。節能環?!摦a(chǎn)品可以二次利用和再生,*現行國家環保標準規定;*服務——我公司生產的該產品原材料質量嚴格按照國標要求驗收,安裝嚴格按照企業標準執行,故而無需售后服務。
地埋式一體化消防増壓泵站安裝要求
地埋式體化消防増壓泵站用于消防供水,一定要確保管網供水的穩定性。在安裝時,要求做到更安全、更平穩、更好,需要注意以下
幾點:
1、安裝前應仔細檢查泵體流產內有無硬質物,以兔運行時損壞葉輪和泵體
2.安裝時管路理量不允許加在上,以免使變形,影響正常運行,
3、擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能產生影響。
4.、在泵的進、出口管路上安裝調節潤,在泵出口附近安裝壓力表,以控制泵在額定工況內運行,確保泵的正常使用
5、排出管路如裝逆止閥應裝在間的外面
6、泵的安裝方式分為硬性聯接安裝和柔性聯接安裝。
地埋式一體化消防増壓泵站安裝要求
抗浮式消防泵站描述:
圖集XBZ型號的抗浮式地埋箱泵一體化增壓給水設備,簡稱智能型泵站。它由由水泵機組、消防水箱、泵房三大部分組成,其抗浮效果好,因為設計時通過將底板與箱體聯在一起,箱體重量抵消了地下水浮力。系統維護好,內部拉筋、泵站、管道,噴淋等各部運行正堂,無一損壞;結構更牢固。
上面種草栽樹及??科嚊]有受到任何影響;節省了成本。人力成本節約25%,材料成材節省21%,工期縮短18%。
適用于新建、擴建和改建的工業與民用建筑有增壓設施要求的消火栓給水系統、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統及固定消防炮滅火系統等各類消防給水系統。
地埋式一體化消防増壓泵站實例說明安裝要求
地埋消防箱泵一體化:地埋水箱13000*100004000+智慧泵房:6000*2000
干式電機長軸泵:Q=40L/SH-80mN=55KW兩臺
干式電機長軸泵:Q=25L/SH=70mN=37KW兩臺
排污泵:Q=30m/H H-40M=4KW
消防控制柜:一控、星二角啟動、雙電源
肖防泵控制柜:控、直接啟動、雙電源
排污泵控制柜:控二、液位啟動
150進水遙控浮球閥+V型過滅器+進水配件
工業防腐漆、三元乙丙膠條、8.8級熱鋅螺絲
消防泵具有國家強制性CCCF認證,提供水泵一對一CCF認證及AB標簽,
提供地理式消防箱泵一體化自動恒壓給水設備檢驗報告和國家強制性CCF認證資質。
在中國消防產品信息網上可查詢。