描述:抗浮式地埋箱泵一體化泵站選型常見的消防給水設備中,地埋式箱泵一體化水箱泵站算是使用率相當高的。鹽源思源多年來致力于消防給排水設備的生產與安裝,擁有較大的客戶群與良好的口碑大致說來地理式箱泵一體化水箱系站包含兩個部分,部分為水箱,一部分為泵房。用戶們可以根據項目現場的地埋條件來選擇做哪一種泵房,地下水多的地區做抗浮式為宜,其他地區可做頁部泵房。
抗浮式地埋箱泵一體化泵站選型
BDF裝配式體化消防泵站是采用地理式交裝,對各類建筑工程進行監督管理。按照《消防法》的規定,新建、改建、擴建、建筑內部裝修和用途變更的建筑工程都必須安照國家建筑工程消防技術標準進行設計。建設單位應將有關消防設計圖紙及有關資料授送當地侠機構審核批準方可施工;竣工時,經消防機構驗收合格,方可投入使用。
地埋式一體化消防泵站消防泵的選擇:
根據消防泵設計流量、消防泵所需湯程進行有效淘澤。消防泵,也是水泵,水象因磨損等原因造成水泵出力下降,漿泉可按計算所得05-10系數后選泵,這一點,專業生產消的廠家會為您精心考忠選特性曲線為流量増大目逐新下的水泵,這樣的泵工作穩定,并聯工作時可,更重要的是,其在運行工作時能很好的保持在效率高的區可運行。
地埋體化泵站消防水泵房的設置規定
(1)獨立建造的消防水泵房,其耐火等級不應低于二級。
(2)消防水泵房不應設置在地下四層及以下或地下室內地面與室外出入口地坪高差大于10m的樓層
(3)消防水家內設置在首層時?見物萬應通外後置在地下屋成是上時,的數腦安全出口
(4)消防水泵房、消防控制室的服務半徑,對于民用建筑,不應大于150m;對于工業建筑,不宜大于800-1200m。
抗浮式地埋箱泵一體化泵站選型
地埋式體化誚防泵站整體選型:
1、水泵機組根據工程項目中對消防給水系統的設計流量和所需消防供水壓力的要求確定消防水泵的型號。水泵為用備,零流時
壓力不應超過系統設計壓力的140%當系統流量為水泵額定流量的150%時,壓力不應低于額定壓力的65%
2、消防水箱根據工程項目中各單個消防給水系統的消防設計流量和ン災持續時間計算出各單個消防給水系統所需的滅火用水量。當工項目由多個消防給水系統組成時,其一次火災總的滅火用水量是各單個系統滅火用水量之和。由此確定消防水箱的有效容積,而消防水箱的尺寸則可依據水箱容積,并結合現場實際情況而定。
3、泵房房主要通道完度不宜小于1.2m,電氣控制柜前通道寬度不宜小于15m泵房部設置2mx2m檢修口,至少應高出地面200mm,檢修口頂部加滑軌式頂蓋,方便啟泵房內設置便于進出的扶梯泵房頂部設置通風管,高度至少應高出地面1.5m。