消防一體化泵站常見的故障排查方法主要包括以下幾個方面:
電源供電情況:
檢查電源是否穩定,接頭連接是否牢靠。
檢查開關接觸是否緊密,保險絲是否熔斷,三相供電是否缺相。
如有斷路、接觸不良、保險絲熔斷、缺相等問題,應查明原因并及時修復。
電氣系統:
檢查電動機的接線是否正確,電壓是否正常。
檢查傳動系統轉動軸承是否缺油或損壞,必要時進行更換或潤滑。
填料及葉輪:
檢查消防泵填料是否太緊,導致機械摩擦過大。
檢查葉輪與泵體之間是否被雜物卡住而堵塞,必要時進行疏通。
泵軸及軸承:
檢查泵軸、軸承、減漏環是否銹住或磨損嚴重,必要時進行除銹或更換。
檢查泵軸是否彎曲,必要時進行校正或更換。
密封性:
檢查泵體的密封性,確保沒有漏水或漏氣現象。
如發現漏水或漏氣,應檢查并更換損壞的密封件。
液體供給:
檢查泵殼和入口管線是否全部注滿了液體,確保沒有空氣進入。
檢查底閥是否關閉嚴密,灌引水是否滿足要求。
壓力情況:
檢查壓力表是否顯示正常,如有異常應更換或校準。
檢查系統的水頭(特別是磨擦損失),確保壓力損失在合理范圍內。
流量:
檢查流量是否滿足設計要求,如流量不足應檢查葉輪、進水管路是否堵塞。
檢查轉速是否達到額定值,必要時進行調整。
揚程:
檢查揚程是否滿足設計要求,如揚程不足應檢查管路是否過長或有直角彎。
檢查吸程是否過高,必要時進行調整。
振動:
檢查泵體及電機是否振動過大,如有異常應檢查固定底座螺栓是否牢固。
檢查軸承部位是否出現過熱或轉動不暢等情況,必要時進行更換或潤滑。
噪聲:
檢查泵體及電機是否發出異常噪聲,如有異常應檢查機械部件是否松動或損壞。
檢查過濾缸:
檢查過濾缸是否堵塞,必要時進行清洗。
檢查管線:
檢查管線是否進氣或堵塞,必要時進行排氣或疏通。
檢查皮帶:
對于采用皮帶傳動的消防泵,應檢查皮帶是否打滑或磨損嚴重,必要時進行更換或調整。
綜上所述,消防一體化泵站的故障排查方法涉及電源及電氣系統、水泵機械故障、液體供給及壓力、流量及揚程、振動及噪聲以及其他方面。在排查過程中,應逐一檢查并排除故障點,確保消防一體化泵站正常運行。