描述:地埋式消防一體化水箱設計步驟技術*進:智能化箱式泵站將真空抑制技術、流體控制技術和智能變頻技術等多項*進技術進行優化融合,智能化箱式泵站與自來水管網直接串接,實現穩壓、節能、衛生、安全可靠運行,不產生負壓,不用建水池、水箱。衛生無污染:智能化箱式泵站為全密封結構,***和粉塵不會進入系統;避免了藻類的滋生,防止了水源二次污染及供水水質污染問題,用戶使用的是符合國家衛生標準的自來水。
地埋式消防一體化水箱設計步驟
秉承“創新、奮進、求實、高效”的經營理念,鑄就客戶滿意工程;一泵--恒久而不停息的品牌,服務人類共建美好家園。
設計步驟:
1、首先收集資料,確定設計流量、特征水位、豐枯水期情況,泵站等級。站址選擇。
2、泵型選擇,這一點較關鍵,將決定建筑物的形式。采用新型泵應作水工模型試驗。一般到南京水科院或揚州大學水建學院(嚴教授泵站設計規范起草者)或武漢大學(原水利電力大學)。
3、總體布置,泵房、進出水建筑物、變電站,其他控制建筑物,管理設施,交通通訊等。引水形式。水流復雜的大型泵站應通過水工模型試驗論證。 4、泵房設計
主要是各層高程尺寸確定,機電設備位置布置。主廠房與副廠房布置。目前隨著水工建筑物美觀要求,泵房的外觀建筑設計應予以重視,應有較豐富建筑學知識設計人員設計。
(1)機組布置間距滿足吊裝和泵房內部交通要求。 (2)水泵層、電機層高度確定。滿足布置及安裝要求。 (3)輔機,電器設備,管道、電纜道注意不要相互干擾。 (4)吊裝設備確定。
(5)泵房門窗、屋面、消防、噪音、通風、采暖要求滿足要求。 (6)防滲排水設施,也是關鍵點。
(7)大體積砼裂縫控制,不要用泵送砼,特別是流道,大體積砼,非裂不可。施工圖應標明這一要求。
(8)流道設計。應水流平順。 主要計算項目:
(1)泵房穩定分析??够€(wěn)定,深層滑動(軟基)、組合滑裂面滑動抗滑穩定(巖基),抗浮穩定。
(2)地基承載力計算、持力層、軟弱下臥層計算。終沉降量計算。 確定地基處理方案。本人現搞泵站采用了灌注樁結合水泥深層攪拌樁(僅作安全儲備)
可能液化土層或濕陷性黃土地基應特別注意,要處理?。。。?! 地基問題請大家一定要注意!??! (3)主要結構計算
一般可按平面結構計算,必要時可按空間結構計算。 主要:A、底板按彈性地基梁計算,注意邊荷載的考慮。
B、進水和出水流道,根據結構布置,斷面形狀按單孔或多孔框架結構計算。對稱時,可按對稱框架進行計算。
雙向流道,分別按肘形進水流道和直管式出水流道進行計算。
C、機墩計算:考慮動荷載影響。對于立式機組需按單自由度懸臂梁進行共振幅和動力系數驗算。
臥式機組可只進行垂直振幅驗算。均對大型機組而言。
D、排架、吊車梁計算
E、抗震計算,對于地震基本烈度7度及以上地區。設抗震措施。 5、進出水建筑物設計
(1)引河 與當?shù)氐匦嗡牡刭|(zhì)與工程地質有關。注意邊坡穩定,流量要求,需計算。
(2)前池、進水池 ,必要時,作水工模型實驗確定。一般宜正向,注意水流流態。
(3)進出水流道根據泵型、泵房、揚程、出水池水位變化斷流方式綜合考慮。
(4)出水管道:地基、鎮墩、管型、管材、伸縮節、岔管,需作管道結構分析。鎮墩要作抗滑、抗傾穩定、地基承載力計算。 (5)出水池與壓力水箱
地埋式消防一體化水箱設計步驟
地形地基要好,壓力水箱要建在堅實地基上。 6、水力機械與輔助設備 (1)主泵選型
應滿足流量、揚程、不同時期供排水的要求。平均揚程時應在高效區工作與低揚程時應能安全工作。機泵臺數宜3~9臺以方便管理。臺數太少則一旦發生機器故障則影響使用。臺數太多,不便管理且可能增加土建工程造價。 葉輪名義直徑若大于等于160cm的軸流泵和混流泵應有裝置模型試驗資料,關鍵!?。?!
軸功率的確定,以選取配套電動機。
(2)進水管道及泵房內出水管道,主要有平面與高程尺寸的要求,流速要求。穿墻管和伸縮節選取。 (3)水錘計算與防護
這一點很重要一定要重視?。?!應進行特征線計算并嚴格按規范要求。 (4)真空、充水系統
主要對于有虹吸出水流道的軸流泵站和混流泵站及臥式泵葉輪淹沒深度低于3/4時。注意密封性能。 (5)排水系統
排水溝,排水泵設置。 (6)供水系統
采用水塔或沉淀池。主要有冷卻、潤滑、密封、消防及生活用水。應作用水量計算。
(7)空壓機系統
根據需要設高低壓系統,至少應有2臺,以備用。 (8)供油系統
根據需要,設置,透平油、絕緣油。 (9)吊裝設備及機修設備
選擇合適的起重設備,設置檢修間。 (10)通風與采暖
根據當?shù)貧夂蚣氨梅啃问?,?duì)空氣參數的要求確。