下列是水泵的驗收要求:
(1)工作泵、備用泵、吸水管、出水管及出水管上泄壓閥、水錘消除設施、止回閥、信號閥等的規格、型號、數量,應符合設計要求;吸水管、出水管上的控制閥應鎖定在常開位置,并有明顯標記。
檢查數量:全數檢查。 檢查方法:對照圖紙觀察檢查。
(2)消防水泵應采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察和尺量檢查。
(3)分別開啟系統中的每一個末端試水裝置和試水閥,水流指示器、壓力開關等信號裝置的功能均符合設計要求。
(4)打開消防水泵出水管上試水閥,當采用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常;關掉主電源,主、備電源應能正常切換。檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。
(5)消防水泵停泵時,水錘消除設施后的壓力不應超過水泵出口額定壓力的1.31.5倍。檢查數量:全數檢查。檢查方法:在閥門出口用壓力表檢查。
(6)對消防氣壓給水設備,當系統氣壓下降到設計低壓力時,通過壓力變化信號應啟動穩壓泵。
檢查數量:全數檢查。檢查方法:使用壓力表,觀察檢查。
(7)消防水泵啟動控制應置于自動啟動檔。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。
地埋式消防箱泵一體化水泵驗收應符合哪些要求
1. 碳素鋼板焊接而成的鋼板水箱,內表面需進行防腐處理,并且防腐材料不得有礙衛生要求。
2. 鋼筋混凝土現場灌注的水箱,重量大,施工周期長,與配管邊接處易漏水,清洗時表面材料易脫落。
3. 搪瓷鋼板水箱水質不受污染,能防止鋼板銹蝕,安裝方便迅速,不受土建進度的限制,結構合理,堅固美觀,不變形不漏水,適用性廣。
4. 玻璃鋼水箱不受建筑空間限制,適應性強,重量輕,無銹蝕,不滲漏,外形美觀,使用壽命短,保溫性能好,安全可靠,安裝方便,清洗維修簡單。