二連浩特是中國對蒙開放的公路、鐵路口岸。國境線長68.29㎞。距北京720㎞,距呼和浩特380㎞,距俄羅斯聯邦首都莫斯科7623㎞,距蒙古國首都烏蘭巴托714㎞。屬中溫帶大陸性季風氣候和干旱荒漠草原氣候。正常二連浩特消防設備都是以地埋式箱泵一體化為主,我們今天來了解一下二連浩特地埋式箱泵一體化施工方案。
1、 泵房內消防水泵機組的布置應符合一下規定:
消防泵配用電機功率(KW)
|
相鄰機組及機組至墻壁間凈距離(m)
|
P≤22
|
≥0.60
|
22 <P≤
|
≥0.80
|
55 <P≤255
|
≥1.20
|
255 <P
|
≥1.50
|
2、 消防泵房的主要通道寬度不應小于1.2m
3、 泵房內控制柜前面通道寬度不易小于1.2m
4、 消防泵房內應有采暖保溫措施,冬季結冰地區溫度有人值守時不應低于10攝氏度。
泵站驗收
1、 消防泵房的驗收應符合一下要求:
A、 泵房配管應通過滿水實驗和誰呀實驗,并存有實驗合格記錄
B、 泵房配管上的閥門、止回閥的規格、數量應符合設計要求。水泵吸水管、出水管的控制閥應有鎖定裝置,并應有明顯的標記
C、 泵房應設通風管。需要時設置機械通風設施,換氣次數不易小于6次/小時。在環境或氣候超市條件下,泵房內應設除濕設備。
D、 泵房檢修孔(們)應保證泵房內設備的進出,符合設計要求。
E、 地埋型消防泵站在覆土前應完成如下實驗
水箱和國道的滿水實驗、水壓試驗。消防泵的流量、揚程檢測、水泵機組的自動、聯動和就啟動檢測等。泵房的防漏檢測。
二連浩特地埋式消防水箱施工方案
智能型消防給水泵站準工作裝填控制:
消防給水設備調試、驗收完成后,應轉向準工作狀態并滿足如下要求:
1、水泵控制柜在準工作狀態應使消防水泵處于自動啟泵狀態
2、各個消防水系統服務的消防水泵,應在接到本系統消防水干管上設置的壓力開關,流量開關或報警壓力開關等的開關信號時,能直接啟動本系統的消防水泵。
3、控制柜接到啟泵信號5s時間內瞬間啟動相應系統1消防水系,并發出聲光報警信號,同時輸出反饋信號給消防控制室。當1消防水泵發生故障時,必須在5s內自動切塊到2消防水泵
4、防水泵不設置自動停泵的控制功能,停泵應由具有管理權限的工作人員根據火災撲救情況進行現場操作
5、災時消防水泵應工頻運行,消防水泵應工頻直接啟動,當水泵功率較大時,宜采用星三角或自耦降壓啟動方式
6、防水泵在準工作狀態下應能自動巡檢,定期人工巡檢
7、防水泵的工作狀態除向消防控制室發出反饋信息外還應同時通過電信網絡平臺或移動手機短信將工作狀態信息及時反饋到物業管理部門或泵站管理人員終端,并具各遠程監控功能泵站安裝完成后,設備調試和驗收工作應在廠方專業技術人員指導下完成,調試合格驗收后方可交付使用。