描述:地埋式消防水箱綠化噴灌系統施工 運轉牢靠:由變頻器完成泵的軟起動,使水泵完成由工頻到變頻的無沖擊切換,避免管網沖擊、防止管網壓力超限,管道決裂;控制方式多樣:分段供水、定時供水、手動選擇 三種控制方式;自動報警、智能啟動:如果發現某臺泵出現異常,主意會向上位機發出報警信息,同時啟動備用泵,以維持供程度衡.使用壽命延長:由于泵的均勻轉速降低了,從而可延長泵和閥門等的運。
地埋式消防水箱綠化噴灌系統施工
不銹鋼拼裝水箱,五焊接拉伸水箱,增壓穩壓式一體化泵站,變頻恒壓,地埋式消防自動恒壓給水設備,研發團隊成員,均來國內外大型工程機械企業的研發機構,專業技術人員。經過多年的實踐與積累,掌握了多種工程機械產品從設計到生產加工的全套技術。
室外生活及消防給水管 DN≥75采用給水球墨鑄鐵管及管件,膠圈密封。室外生活及消防給水管覆土要求大于 1.75m。(當?shù)乇鶅鼍€深 1.60m。) 給水管應避讓污雨水重力流管道、各種電纜及有坡度要求的采暖供回水管等。具體埋深根據現場情況定。
綠化噴灌采用硬聚氯乙烯管,De≥63采用橡膠圈承插接口,De≤63采用粘接承插接口。要求埋深大于1.0m。
室內外消防設計對象,室外消火栓用水量為 30L/s,室內消火栓用水量為 40L/s ,火災延續時間 3小時;室內自動噴水滅火系統用水量為 40L/s ,火災延續時間 1小時。一次火災室內消防水量為 576m3。
室外給水管道的一般鋪設過程是:挖土→管道基礎→管材放入溝槽→接口→部分回填→水壓試驗→消毒、沖洗→全部回填。
1、挖土:根據施工圖紙所表示的管道走向、深度進行定位放線,然后進行土方開挖。
2、水壓試驗:
打壓時在管道高點設置排氣孔,上水試壓力為1MPa。打壓至1MPa后穩壓10min內壓力下降不超過0.05MPa為合格。因各管道多為分段施工、分段打壓,且管徑較小,所需水量不大,試驗用水來自廠區臨時用水,試驗合格后,將水泄出后排入廠區雨水管道,通過雨水管道排出廠區。試壓時先把所有敞口封堵,將水從下游緩慢注入,在試驗管段的上游管頂及管段中的凸起點設置排氣閥或排氣孔,將管道內的氣體排除。水泵、壓力計安裝在試驗段下游的端部與管道軸線相垂直的支管上。注滿水浸泡一定時間后,將水壓升至試驗壓力,保持恒壓10min,期間檢查接口和管身,如有滲漏,卸壓后方可修補,直至試驗合格為止。在打壓時沿線派專人檢查管口處是否有漏水現象及時處理。
3、消毒、沖洗:
對于上水管道,在打壓試驗合格后應進行消毒沖洗,做法:在消毒前制備漂白粉溶液,選適合位置分別加入漂白粉溶液;在放水口放出的水的游離氯含量為每升25mg以上時,即可關閘;泡管消毒24h,然后即可進行沖洗。對于與設備(如潛水泵、污泥螺桿泵)相連工藝管進行水沖洗。對于空氣管的吹洗,則利用鼓風機房的鼓風機進行吹洗。
4、回填:
回填土施工中嚴格遵守GB50268-97中關于溝槽回填標準進行回填。溝槽回填前應符合以下規定:水壓試驗前,除接口外,管道兩側及管頂以上回填高度不得低于0.5m;水壓試驗合格后,應及時回填其余部分;管徑大于900mm的鋼管道,應控制管頂的豎向變形?;靥钔练弦韵乱?guī)定:管底至管頂以上500mm范圍內,不得含有機物、凍土及大于50mm的磚、石等硬塊;在抹帶接口處、防腐絕緣層或電纜周圍,采用細粒土回填。
地埋式消防水箱綠化噴灌系統施工
地埋式箱泵一體化消防水池優點:
1、可節省空間:泵組和泵室放置在水箱中且固定在一體化泵站的模塊上,占用1.5m的容積。
2、拆卸方便,使用壽命長:采用裝配式不銹鋼水箱,焊接不銹鋼水箱,采用螺絲緊固.
3、采用新型消防泵組,潛放在水中,只要水箱水位處于規定之內就可以進入消防狀態。
4、防止凍裂:水泵泵潛放在箱體深處,不會由于結凍被燒壞。
5、噪音低:、裝配的水浸式電機和水泵,減低了運行的噪音。
6、水浸式電機不會由于雨淋或環境溫度燒壞電機、腐蝕電機軸承。當代取代混凝土消防水池的標準產品,節約投資40%以上。適用于高層建筑和企業有消防增壓設計要求的消火栓系統及噴淋系統等。
各類消防給水系統。一般情況下地埋式箱泵一體化消防水池用什么消防泵?
按照新的消防規范禁止用潛水式,都用干式電機式,圖集上是用干式電機井用泵,但是此類型的泵成本*。所以一般情況下,都是用干式電機立式管道泵。
思源廠可以根據圖紙進行加工,也可以根據現場實際情況進行設計,消防水箱尺寸需要根據現場環境進行測量設計,高度一般不超過4米。
但是有很多設計圖紙上的型號和實際做的地埋水箱的體積不符合,消防驗收的時候主要是看一體化的有效容積是否滿足,消防泵的揚程流量是否滿足,所以如果需要更改這幾項數據,需要客戶去消防設計單位做更改,看看是否能通過,要不然會影響以后的消防驗收工作。
地埋式消防恒壓給水設備箱泵一體化消防水池
地埋式消防恒壓給水設備消防水池哪家質量好?
思源給排水生產的地埋式消防恒壓給水設備,包安裝,包驗收,全國各地有消防備案,提供地埋式消防恒壓給水設備整套設備的檢驗報告和合格證!
公司以質量為宗旨,思源人致力于供水事業的發展,以科研院所為后盾,全心研制,已經形成了完整的供水設備生產能力。公司技術力量雄厚,生產檢測設備*進,管理方法科學,產品質量穩定可靠同時擁有完善的售后服務。銷售的各類水泵已廣泛應用于工業與民用建筑,遠銷全國30多個盛市、自治區,公司已與全國多家零售商和代理商建立了長期穩定的合作關系,我們以多品種經營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客商的信任。