描述:地埋式消防水箱廠家用新材料、新技術、新工藝研制成本高新技術產品。它集水池和泵房為一體,其構思新穎,設計合理,經全國數千家用戶使用。箱泵一體化*解決了原來水箱占用大量土地的問題,埋在地下,地上可以做停車場或綠化。成本。人力成本節約25%,材料成材節省21%,工期縮短18%。
地埋式消防水箱廠家
近年來南通地埋式箱泵一體化消防泵站的需求量日益增加,和這個離不開南通人民對消防的正確認知,他們認為消防事關你我他,安全系著千萬家。單位做好消防安全工作,社會穩定人民平安。貫徹消防法規,落實消防責任。
地埋式做箱泵一體化廠家,無任何中間差,*,*,質量保證。
文中圖片均為鹽城思源安裝的的案例圖,禁止盜圖。
鹽城思源專業生產一體化污水預制泵站,本公司在環保領域中有著非常多的經驗,對國家的環保政策不斷的學習,研究,我們技術人員在不斷的創新,也是希望能為國家是環保事業做出一點貢獻,讓我們生活的環境更加健康,美麗。國家的繁榮昌盛離不開我們做環保事業的每一位。
首先說說什么是BDF:
BDF材 質:B指不銹鋼;D指熱鍍鋅鋼板(很多不良商家用成本低的冷鍍鋅代替熱鍍鋅,其實圖集要求的都是熱鍍鋅);F指復合式;綜合起來也就是不銹鋼和鍍鋅鋼板復合的一種材質;
BDF結構:不銹鋼板的厚度一般是0.4-0.5mm,鍍鋅鋼板的厚度2.5mm-4mm;
BDF復合板的種類:
1、90°角手工復合式(先將不銹鋼模壓成型,再將鍍鋅板模壓成型,后由人工將不銹鋼板材和鍍鋅板材復合在一起),價格是便宜,但是不牢靠,會漏水,也不美觀;
2、四角焊接式(和通常不銹鋼模壓板一樣,由機械磨具將不銹鋼和鍍鋅板復合模壓成型后四角焊接)價格適中;容易漏水,開裂
第三種是45度 無焊接一次成型(四角無焊接,密封性強,價格相對偏高點)現在全是用這種規格的了。
設計院設計圖紙抗浮地埋式箱泵一體化價格根據覆土多深來定制板材的厚度的,一般地埋式箱泵一體化箱體材質為BDF材 質,B指不銹鋼;D指鍍鋅鋼板;F指復合式;綜合起來也就是不銹鋼和鍍鋅鋼板復合的一種材質;目前市場上BDF材質還分為3種,每種價格不一樣(材質一樣主要是工藝差別),種是老式的(先將不銹鋼模壓成型,再將鍍鋅板模壓成型,后由人工將不銹鋼板材和鍍鋅板材復合在一起),優勢;價格便宜;劣勢; 耗時好力,工藝老式不美觀!第二種是四角焊接式(和通常不銹鋼模壓板一樣,由機械磨具將不銹鋼和鍍鋅板復合模壓成型后四角焊接)價格適中;第三種是45度 無焊接一次成型(四角無焊接,密封性強,價格相對偏高點)
地埋式消防水箱廠家
下面由專業地埋式箱泵一體化消防水箱廠家為您普及地埋式箱泵一體化的相關知識。
1、地埋式箱泵一體化消防泵站主要是由 消防水池 、消防泵房、消防增壓給水設備系統以及排污系統組合而成。
2、消防泵站的結構形式是: 全部采用鋼結構形式
3、消防泵站的安裝形式是: 采用螺栓裝配和焊接相結合的形式
4、消防泵站設置的位置是: 地上或地下
消防泵站水池的材質:熱鍍鋅或不銹鋼或復合鋼板或鍍鋅鋼板和304不銹鋼復合式板材
5、泵房的材質: 熱鍍鋅或不銹鋼或304不銹鋼復合式板材
6、消防泵站水池內部結構及材質:滿堂腳手架結構或門式鋼架結構;熱鍍鋅鋼管;
7、消防泵站泵房內部結構及材質:門式鋼架結構;材質為熱鍍鋅工字鋼或復合加強型工字鋼
8、泵站承載力:100-450KN/㎡
9、消防泵站使用年限: 30年 以上
10、消防泵站的基礎: 采用筏板基礎
11、消防泵站水箱防滲防漏采用:采用三元乙丙橡膠密封條
12、南通箱泵一體化的放空管的口徑采用 DN100 ,并引至 集水坑
13、消防泵站泵房的通風采用的是:采用24h無動力通風器
14、消防泵站泵房的取暖采用的是:對于泵房溫度低于5℃時設置自動恒溫裝置
15、消防泵站的耐火等級是 二 級。
16、消防泵站泵房檢修孔的平面尺寸是 2m×2m
17、消防泵站泵房里轉角樓梯的材質是 熱鍍鋅鋼板
18、消防泵站泵房里安裝 磁翻板液位計 用來顯示水箱內水位。
19、SW消防水箱里的消防系統的出水管是采用 雙路 出水。
20、消防泵站里的控制柜具有 自動啟動、手動啟動、遠程控制啟動、機械啟動 、 高低水位報警、自動低頻巡檢和手動工頻巡檢、故障記憶導出輸出、流量檢測 和 遠程監控及通訊 的功能。
21、消防泵站里的控制柜的防護等級是 IP55
22、消防泵站里的水泵的巡檢周期為 7天,每臺泵每次巡檢時間2min
23、在GB50974-2014中對臨時高壓消防給水系統的高位消防水箱的有效容積應該滿足初期火災消防用水量 的要求。
24、高位消防水箱的低有效水位應滿足水滅火設施不利點處的靜水壓力。