描述:地埋箱泵一體化消防水箱詳盡要求 抗浮式地埋箱泵一體化消防泵站主要是由消防水池 、消防泵房 、消防增壓給水設備系統以及排污系統 組合而成,一般地埋式箱泵一體化箱體材質為BDF材質。
地埋箱泵一體化消防水箱詳盡要求
BDF地埋式消防水箱通過材料變形的方法達到強度的效果,此種工藝方法生產出來的方形拼裝水箱線型流暢,立體感好且能美化市容,耐腐蝕性強,性能好,便于運輸。
地埋箱泵一體化消防水箱安裝要求:
地埋式箱泵一體化采用螺栓連接的方式;
地上式箱泵一體化采用焊接的方式。
地埋箱泵一體化消防水箱板材要求:
地埋式箱泵一體化的板材:頂板3.0mm鍍鋅鋼板,底板和側板3.4mm(0.4mm不銹鋼和3.0mm鍍鋅鋼板復合而成) 板材都是一次沖壓成型 45°角。
地上式箱泵一體化的板材:就是304-2B不銹鋼模壓塊,厚度在1.0-3.0之間,根據水箱告訴和水箱的容積,決定水箱的具體厚度。
地埋箱泵一體化消防水箱泵站的進出水管路要求:
進水:在高水位處出水:雙路出水溢流:
進水口的兩倍大,引至集水坑地埋箱泵一體化消防水箱水泵要求:
按照新的消防規范禁止用潛水式,都用干式電機式,圖集上是用干式電機井用泵,但是此類型的泵成本較高。所以一般情況下,都是用干式電機立式管道泵。
地埋箱泵一體化消防水箱管路的選用:
1對于工業建筑和民用建筑多層,水泵機組管路應用鍍鋅鋼管組成,宜采用自灌式吸水,如自灌式吸水有困難時,應有可靠迅速的充水設備。
2一組水泵組的吸水管路應有兩條,一用一備。當其中一條損壞或檢修時另一條吸水管應能通過全部設計水量;每條吸水管路均應放置在集水坑內,集水坑在鋼筋混凝土基礎制作時預留,高層度不小于500mm,長和寬根據水泵。
3管路的通徑應比小泵的出水口通徑大一級,之間用異徑大小頭連接。管路上應布置渦輪蝶閥和止回閥,還應安裝遠傳壓力表。
4每組水泵組的管路都應設巡檢管道,試水管道和超壓回流管道。巡檢管道和試水管道在日常維護時啟用,超壓回流管道在管路壓力超出設計壓力時啟用。管材均采用DN100鍍鋅鋼管。
5每組水泵組應有兩條出水管道與消防或噴淋管網連接。整個泵站進水由市政自來水管網接來,根據水箱的容積和水泵的取水量選擇進水管徑。
地埋箱泵一體化消防水箱詳盡要求