描述:地埋式箱泵一體化日常維護規程使用周期長——全部受力件材料采用熱鍍鋅和SUS304-2B不銹鋼材質且全部采用無焊接組裝,密封材料采用EPDM三元乙丙橡膠。水池外表采用環氧煤瀝青防腐。池體內外采用雙層防腐(瀝青層+外熱鍍鋅層+內熱鍍鋅層+不銹鋼層),若在運輸過程或者安裝過程中出現鍍鋅層破壞,則采用環氧富鋅+環氧玻璃鱗片重度防腐。故而使用壽命長達70年以上;
地埋式箱泵一體化日常維護規程
地埋式箱泵一體化消防泵站的維護管理工作是非常重要,但是也是特別容易被忽略的,基本上都是需要廠家再三提醒,使用方也還是經常馬虎了事?隨便走。走,看一看,的單的就完事了這樣的態度對于我們的設備來說是要不得的,設備容長期定檢查檢測、維護管理的操作規程,并使泵站處于準工作狀態、維護管理人員應經過消防專業培訓,應熟悉消防給水及家站的原理、性能和操作規程。一體化消防泵站運行無需專人值守,但需定明進行和檢査維護、除此之外,可以在每年交排對家站的電源、閥門進行檢查,對消防水家吸水管上的過器進行至小一次排直,井檢直過器是否交處于完子狀態,當培時應及時清理過流網,提壞時及時檢修或更換每月應檢直水箱人孔及泵房檢修孔蓋的鎖具是否完善,開閉軌校是否正常。
地埋式箱泵一體化日常維護規程
地埋式箱泵一體化肖防泵站的田常維護規程
1每周應自動控制啟動消防水泵運轉一次,并做好記錄
2每半年檢查消防水泵內應無氣蝕,軸封處無滲漏
3每年對電動機的接地性能進行檢查
4每季度應打開試水閥,通過流星計、壓力表等對水泵轉速、出水流量、壓力進行觀測,并應符合設計要求,泵軸溫升正常(<70C),水泵運行無異常振動和聲響。電動機功率、電壓、電流均正常
5每年應檢音消防水箱的結構材料是否完好,是否有港水現象,發現問題應及時處理
6每年應檢直泵房的鋼結構及緊固螺栓有無變形、松動、生銹現象;
7每月應手動啟動消防水泵運轉一次?啟動前用手盤電動機時,轉軸應靈活無卡阻現象,水泵啟動后應檢查供電電源的情況
8在冬季每天應對泵房的室內溫度和相對濕度進行檢測,室內溫度不應低于5て,相對濕度不應大于90%
9在冬季每天應對消防水箱的水溫進行檢測,水溫不應低于5て
10每年對電動機絕緣性能進行一次檢測,電動機絕緣性良好(大于0.5兆歐)
11每日應對穩壓泵的啟泵停泵壓力和啟泵次數等進行檢查,并做好記錄。