描述:抗浮式地埋一體化消防水箱位置和形狀投資高:需建設水池或水箱,建設費用高,占地大:需修建水池或水箱,設備占地空間大,會侵占大量的商業用地,減少收入。節能差:因自來水必須先放入水池或水箱中,然后再加壓,導致市政管網壓力利用率為零,嚴重浪費能源。
抗浮式地埋一體化消防水箱位置和形狀
消防水池設置一般有兩種方式,常高壓水系統,設置高位消防水池,高度以能滿足建筑不利點消防供水壓力為標準。二是臨時高壓系統,一般設置在建筑地下層,與消防水泵,消防供水管網組成系統。儲水量按建筑性質規模等經計算確定。
思源給排水設備有限公司
注意以下幾點:
1、水池深度不能 超過6m,保證消防車能取到水,
2、要設置在凍土層以下,防止冬季凍結
3、距離易燃易爆堆場、建筑較遠
4、超過500m3應劃分為2個水池
5、頂板應能承受住大型車輛的荷載.
參照規范高層民用建筑設計防火規范 建筑設計防火規范相關規定:
一、消防水池的設置原則。
具有下列情況之一者應設消防水池:
(1)當生產、生活用水量達到時,市政給水管道、進水管或者天然水源不能滿足室內外消防用水量。
?。?)市政給水管道為枝狀或只有一條進水管,且消防用水量之和超過25L/S。
二、高位水箱中消防儲量
GB50045-95(高層民用建筑設計防火規范)7.4.7.1規定:高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3。
GBJ84-85 (自動噴水滅火系統設計規范)第3.2.3條:自動噴水滅火系統采用臨時高壓給水系統時,應設消防水箱……,但可不大于18m3。
三、消防儲水池的設置及容積的確定
GB50045-95,7.3.2條,“符合下列條件之一時,高層建筑應設消防水池:7.3.2.1市政給水管道和進水管或天然水源不能滿足消防用水量;7.3.2.2市政給水管道為枝狀或只有一條進水管(二類居住建筑除外)”;GB50045-95,7.3.3條及條文說明,明確地說明了各種情況下消防儲水池的有效容量應如何確定。GB50045-95中關于消防水池容積確定的條文精神與老規范GBJ45-82的主要區別在于:在條件許可條件下,盡量減少消防水池儲水容積。
抗浮式地埋一體化消防水箱位置和形狀
消防水池的有效容量計算公式:
n
V=3.6(∑Qiti-Qbtij)
i=1
式中:V—消防水池的有效容量,立方米
Qb—滅火過程中消防水池的補充水量L/S
Qi—所擔負的某類滅火設備用水量L/S
n—需要同時開啟的滅火設施種類數
tij—ti中的者,h。
ti—某類滅火設備的火災延續時間,S
消防水池的容量應滿足在火災延續時間內室內外消防用水總量的要求。當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求;當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足火災延續時間內室內消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量。
注:
1、消火栓給水系統火災延續時間分別為:居住區、工廠和丁、戊類倉庫按2小時計算;甲、乙、丙類物品倉庫、可燃氣體儲罐和煤、焦炭露天堆場按3小時計算;易燃、可燃材料露天、半露天堆場應按6小時計算;甲、乙、丙類液體佩儲罐按規范規定確定;高層民用建設中的商業樓、展覽樓、綜合樓、一類建筑的財貿金融樓、圖書館、書庫、重要的檔案樓、科研樓和高級旅館按3小時計算;其他高層民用建筑按2小時計算。