描述:288m3地埋式箱泵一體化泵站裝配方案BDF材 質:B指不銹鋼;D指熱鍍鋅鋼板(很多不良商家用成本低的冷鍍鋅代替熱鍍鋅,其實圖集要求的都是熱鍍鋅);F指復合式;綜合起來也就是不銹鋼和鍍鋅鋼板復合的一種材質;BDF結構:不銹鋼板的厚度一般是0.4-0.5mm,鍍鋅鋼板的厚度2.5mm-4mm;
288m3地埋式箱泵一體化泵站裝配方案
本工程項目位于河北保定市內??蛻粜枰慌_(tái)有效容積為288立方的地埋式箱泵一體化消防泵站?我公司在詳細了解項目情況之后,為客戶制定方案如下:
1、本消火栓系統用水量標準60LS,壓カ=82MPa;噴淋統用水量標準130/S,壓力=8.2MPa
2、消防水池有效容1B873み池為裝配式SW地埋消防水池
3、消防水泵及系房:
1)消防水泵參數
消火栓泵:流量Q-60/SH-82mN=90kWn=2900r/min,水泵口徑DN150,立式單級消防泵;噴淋水泵參數:噴淋
泵:流量Q=130L/SH=82mN=200kWn=2900r/min,水泵口徑N150,立式單級消防泵
2)本設計放空水采用重力自排放至排水溝
3)水泵臺數:消火栓系統2臺,一用一備互為備用;淋系3臺,兩用備
4、消防水泵設置就地強制啟停泵按鈕,并應有保護裝置
5、消防水泵控制柜設置手動機械啟泵功能,并保證在控制柜內的控制線路發生故障時由有理權限的人員在緊急時啟動消防水泵手動時在報警5min內正常工作
6、消防水泵控制相的前面板的明顯部位設置緊危時打開柜門的鑰匙裝置,并由有管理權限的人員在緊念時使用:
7、消防時消防水泵工頻運行消火栓系統水泵采用直接啟動,消防水泵準工作狀態自動巡檢時采用變頻運行,定期人工巡檢時工頻滿負荷運行并出流
8、消防水泵自動巡檢時,巡檢功能符合下列規定
288m3地埋式箱泵一體化泵站裝配方案
圖紙型號XBZ-288-0.60/40-M-II
圖紙型號XBZ108-0.50/15-M-II
圖紙型號XBZ-144-0.80/20-M-II
圖紙型號XBZ-180-0.50/25-M-II
圖紙型號XBZ-216-0.65/30-M-II
圖紙型號XBZ-252-0.60/35-M-II
圖紙型號XBZ-324-0.60/45-M-II
圖紙型號XBZ-360-0.50/50-M-II
圖紙型號XBZ-396-0.40/15-0.60/25-0.50/30-M-II
圖紙型號XBZ-432-0.53/60-M-II
設計院型號XBZ-540-0.75/15-0.40/40-0.80/40-M-II
設計院型號XBZ-252-0.50/30-M-II
設計院型號XBZ-122.5-0.60/15-M-II
設計院型號XBZ-108-0.58/30-M-II
設計院型號XBZ-432-0.48/20-0.95/60-M-I設計院型號XBZ-216-0.60/15-0.60/30-M-II
設計院型號XBZ-499-0.50/15-M-II設計院型號XBZ-324-M-II
設計院型號XBZ-350-0.50/15-0.30/20-0.50/25-III
設計院型號XBZ-400-0.60/25-0.60/25-S-I
設計院型號XBZ-270-10.0/25-S-I
設計院型號XBZ-108-0.50/15-S-I
以上型號M則是抗浮式地埋箱泵一體化,S是抗浮地上箱泵一體化,而圖紙上型號的前面的字母是一種代號,數字代表抗浮式箱泵一體化水箱的有效容積,泵房內泵組的參數(揚程,流量)。
①巡檢周期不宜大于7d,且應能安需要任意設定
②以低煩交流電源逐合驅動消防水泵,使毎臺消防水素、低速轉動的時間不少于2min
③對消防水泵控制柜一次回路中的主要低壓器件有巡檢功能,并檢查器件的動作狀態
④當有消防信號時立即退出巡檢,進入消防運行狀態
⑤發現故障時有聲、光報警,并應有記錄和儲存功能;
⊙自動巡檢時應設置電源自動切換功能的檢查。