欧美亚洲三级_欧美亚洲精品25页_欧美久久一级内射wwwwww._欧美不卡激情三级在线观看

歡迎進入鹽城思源給排水設備有限公司!
產品展示
首頁 > 產品展示 > 地埋消防一體化 > 地埋式消防箱泵一體化水箱 > 地埋式消防箱泵一體化水箱防滲排水布置

地埋式消防箱泵一體化水箱防滲排水布置

描述:地埋式消防箱泵一體化水箱防滲排水布置
高效節能:充分利用市政水源本身具有的壓力熱能,差多少補多少,切實有效地、限度地發揮了變頻調速的節能效果。 凈衛生:構成連續密閉的增壓供水方式,*保持了市政水源的國家水質衛生標準,從根本上避免了增壓系統造成的水質標準降低和各種水源污染問題。 杜絕浪費:不僅淘汰了高位水箱,還*地取消了地面(地下)水池水箱,*杜絕了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪費。

更新時間:2020-02-27
瀏覽次數:954
廠商性質:生產廠家
詳情介紹

地埋式消防箱泵一體化水箱防滲排水布置

這一整年,我們思源按照層級管理的原則,明確了從班子成員到科室干部逐級管理、逐級負責的管理體制,一級抓一級,一級對一級負責,堅持抓班子帶隊伍,辦公室整體工作效率有了新提升,業務資源也上了一個新的臺階。

1.防滲排水布置
 防滲排水布置應根據站址地質條件和泵站揚程等因素,結合泵房、兩岸聯接結構和進、出水建筑物的布置,設置完整的防滲排水系統。
 土基上泵房基底防滲長度不足時,可結合出水池底板設置鋼筋混凝土鋪蓋。鋪蓋應設久變形縫,縫距不宜大于20m,且應與泵房底板變形縫錯開布置。   
      松砂或砂壤土地基上的防滲設施宜采用鋪蓋和齒墻、板樁(或截水墻)相結合的布置形式。板樁(或截水墻)宜布置在泵房底板上游端(出水側)的齒墻下。在地震區的粉砂地基上,泵房底板下的板樁(或截水墻)布置宜構成四周封閉的形式。   
      前池、進水池底板上可根據排水需要設置適量的排水孔。在滲流出口處必須設置級配良好的排水反濾層。
 當地基持力層為較薄的砂性土層或砂礫石層,其下有相對不透水層時,可在泵房底板的上游端(出水側)設置截水槽或短板樁。截水槽或短板樁嵌入不透水層的深度不宜小于1.0m。在滲流出口處應設置排水反濾層。
  當下臥層為相對透水層時,應驗算覆蓋層抗滲、抗浮穩定性。必要時,前池、進水池可設置深入相對透水層的排水減壓井。
 巖基上泵房可根據防滲需要在底板上游端(出水側)的齒墻下設置灌漿帷幕,其后應設置排水設施。
 高揚程泵站的泵房可根據需要在其上游側(出水側)岸坡上設置通暢的自流排水溝和可靠的護坡措施。

 所有順水流向變形縫(包括沉降縫、伸縮縫)的水下縫段,應埋設不少于一道材質耐久、性能可靠的止水片(帶)。
 側向防滲排水布置應根據泵站揚程,岸、翼墻后土質及地下水位變化等情況綜合分析確定,并應與泵站正向防滲排水布置相適當。
具有雙向揚程的灌排結合泵站,其防滲排水布置應以揚程較高的一向為主,合理選擇雙向布置形式。
2.穩定分析
泵房穩定分析可采取一個典型機組段或一個聯段作為計算單元。

地埋式消防箱泵一體化水箱防滲排水布置
用于泵房穩定分析的荷載應包括:自重、靜水壓力、揚壓力、土壓力、泥沙壓力、波浪壓力、地震作用及其它荷載等。其計算應遵守下列規定:     
 自重包括泵房結構自重、填料重量和設備重量。     
靜水壓力應根據各種運行水位計算。對于多泥沙河流,應考慮含沙量對水容重的影響。     
揚壓力應包括浮托力和滲透壓力。滲透壓力應根據地基類別,各種運行情況下的水位組合條件,泵房基礎底部防滲、排水設施的布置情況等因素計算確定。對于土基,宜采用改進阻力系數法計算;對巖基,宜采用直線分布法計算。
土壓力應根據地基條件、回填土性質、泵房結構可能產生的變形情況等因素,按主動土壓力或靜止土壓力計算。計算時應計及填土面上的超載作用。     
泥沙壓力應根據泵房位置、泥沙可能淤積的情況計算確定。     
波浪壓力可采用官廳一鶴地水庫公式或莆田試驗站公式計算確定。        
 在設計水位時,風速宜采用相應時期多年平均大風速的1.5~2.0倍;在運行水位或洪(澇)水位時,風速宜采用相應埋藏多年平均大風速。     
 地震作用可按國家現行標準《水工建筑物抗震設計規范》的規定計算確定。     
 其它荷載可根據工程實際情況確定。 
  設計泵房時應將可能同時作用的各種荷載進行組合。地震作用不應與校核運用水位組合。     
  用于泵房穩定分析的荷載組合應按表1.3.3的規定彩。必要時還應考慮其它可能的不利組合。

 

 

 


 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
庆阳市| 米林县| 枝江市| 瑞丽市| 广宗县| 福贡县| 罗山县| 大姚县| 鄂托克旗| 凭祥市| 丰原市| 肇东市| 余庆县| 泾川县| 璧山县| 呈贡县| 横山县| 长白| 新晃| 甘洛县| 腾冲县| 桐梓县| 新密市| 光泽县| 罗平县| 章丘市| 理塘县| 洛阳市| 当雄县| 阜城县| 时尚| 鄢陵县| 黄大仙区| 南和县| 清苑县| 新兴县| 丰原市| 若羌县| 双流县| 万安县| 阜阳市|