1.防滲排水布置
防滲排水布置應根據站址地質條件和泵站揚程等因素,結合泵房、兩岸聯接結構和進、出水建筑物的布置,設置完整的防滲排水系統。
土基上泵房基底防滲長度不足時,可結合出水池底板設置鋼筋混凝土鋪蓋。鋪蓋應設久變形縫,縫距不宜大于20m,且應與泵房底板變形縫錯開布置。
松砂或砂壤土地基上的防滲設施宜采用鋪蓋和齒墻、板樁(或截水墻)相結合的布置形式。板樁(或截水墻)宜布置在泵房底板上游端(出水側)的齒墻下。在地震區的粉砂地基上,泵房底板下的板樁(或截水墻)布置宜構成四周封閉的形式。
前池、進水池底板上可根據排水需要設置適量的排水孔。在滲流出口處必須設置級配良好的排水反濾層。
當地恢劣為較薄的砂性土層或砂礫石層,其下有相對不透水層時,可在泵房底板的上游端(出水側)設置截水槽或短板樁。截水槽或短板樁嵌入不透水層的深度不宜小于1.0m。在滲流出口處應設置排水反濾層。
當下臥層為相對透水層時,應驗算覆蓋層抗滲、抗浮穩定性。必要時,前池、進水池可設置深入相對透水層的排水減壓井。
巖基上泵房可根據防滲需要在底板上游端(出水側)的齒墻下設置灌漿帷幕,其后應設置排水設施。
高揚程泵站的泵房可根據需要在其上游側(出水側)岸坡上設置通暢的自流排水溝和可靠的護坡措施。
所有順水流向變形縫(包括沉降縫、伸縮縫)的水下縫段,應埋設不少于一道材質耐久、性能可靠的止水片(帶)。
側向防滲排水布置應根據泵站揚程,岸、翼墻后土質及地下水位變化等情況綜合分析確定,并應與泵站正向防滲排水布置相適當。
具有雙向揚程的灌排結合泵站,其防滲排水布置應以揚程較高的一向為主,合理選擇雙向布置形式。
2.穩定分析
泵房穩定分析可采取一個典型機組段或一個聯段作為計算單元。
地埋式消防箱泵一體化水箱防滲排水布置
用于泵房穩定分析的荷載應包括:自重、靜水壓力、揚壓力、土壓力、泥沙壓力、波浪壓力、地震作用及其它荷載等。其計算應遵守下列規定:
自重包括泵房結構自重、填料重量和設備重量。
靜水壓力應根據各種運行水位計算。對于多泥沙河流,應考慮含沙量對水容重的影響。
揚壓力應包括浮托力和滲透壓力。滲透壓力應根據地基類別,各種運行情況下的水位組合條件,泵房基礎底部防滲、排水設施的布置情況等因素計算確定。對于土基,宜采用改進阻力系數法計算;對巖基,宜采用直線分布法計算。
土壓力應根據地基條件、回填土性質、泵房結構可能產生的變形情況等因素,按主動土壓力或靜止土壓力計算。計算時應計及填土面上的超載作用。
泥沙壓力應根據泵房位置、泥沙可能淤積的情況計算確定。
波浪壓力可采用官廳一鶴地水庫公式或莆田試驗站公式計算確定。
在設計水位時,風速宜采用相應時期多年平均大風速的1.5~2.0倍;在運行水位或洪(澇)水位時,風速宜采用相應埋藏多年平均大風速。
地震作用可按國家現行標準《水工建筑物抗震設計規范》的規定計算確定。
其它荷載可根據工程實際情況確定。
設計泵房時應將可能同時作用的各種荷載進行組合。地震作用不應與校核運用水位組合。
用于泵房穩定分析的荷載組合應按表1.3.3的規定彩。必要時還應考慮其它可能的不利組合。