描述:地埋pp雨水收集模塊污水回用工藝產品設計靈活。雨水儲存模塊由若干個模塊組合成一個水池,水池的形狀可根據需求任意組合,不受場地限制。 使用壽命長。雨博士雨水收集模塊采用的是PP再生材料,材料經久耐用,耐老化、高溫、低溫、能適應各種惡劣環境。 施工方便、工期短。因為腒采用相互拼接的方法,施工簡單,無需大型機械,并且可現場組裝成箱,可以實現當天開挖當天回填。
地埋pp雨水收集模塊污水回用工藝
工藝較簡單
雨水水質受地面污染程度、下墊面與屋面材料、降雨量、降雨歷時、大氣質量等多方面 的影響。據資料介紹,初期雨水中CODcr 有時可達1000 mg/L 左右,水中的有機物含量、
微生物指標較低。初期雨水排放過后,雨水的主要水質指標CODcr 僅有50 mg/L~100 mg/L,
適宜于物化為主的處理工藝。經處理后的雨水水質指標好于“城市雜用水水質標準”,可廣泛地用于綠化、景觀、洗車、澆灑道路、沖廁等。
1.2. 雨水收集
1.2.1. 所在地氣候條件
合肥地處溫帶,四季分明,氣候溫和,雨量充沛。屬于亞熱帶濕潤季風氣候,均溫15.7℃, 1 月均溫2.6℃。7 月均溫28.1℃。合肥市區多年平均降水量在995.4 mm 左右,降水日數平均每年100 天左右。
1.2.2. 雨水收集量
雨水收集途徑
(1)路面及其公共區域匯集的雨水路面上所匯集的雨水有以下特點:污染多、污染程度大,匯水面較分散,初期雨水水質差。
(2)綠化區域匯集的雨水
綠化區域匯集的雨水,經過綠化的表面沉積、滲濾,泥砂含量少,但是這種雨水會含有 較多(綠化)的肥料、(植物腐爛形成的)腐殖質和其它可溶性物質,雨水成分也比較復雜。
地埋pp雨水收集模塊污水回用工藝
雨水的主要污染物是顆粒物和少量的有機物,與其他污、廢水相比,水質較干凈,是非 常優質的再生水來源?;旌嫌晁氖占恍枰黾蛹艿赖耐顿Y,可利用原有的雨水排水管道,在雨水排水 管的末端設置雨水調蓄構筑物即可。
(3)屋頂所匯集的雨水
屋頂雨水在三種雨水中水質相對較好,主要含一些固體顆粒(降塵造成)。且屋頂雨水 匯水面較集中,較易收集。
本項目西區收集綠化地面的雨水,匯集處理達標后用于西區的綠化澆灑。雨水收集根據《民用建筑節水設計標準》(GB50555-2010)中5.2.4 條規定雨水設計徑流總量公式:
??FhWaC?10*0.7~6.0?
式中:
W——雨水設計徑流總量(m3); ψc——雨水徑流系數;
ha——年降雨量(mm),合肥市地區取值為995.4 mm; F——匯水面積(hm2)。 0.6~0.7——本項目系數取值為0.7
西區雨水匯水面積為15hm2 ,綠化區域內雨水徑流系數ψc為0.15
??FhWaC?10*0.7~6.0?=0.7*10*0.15*995.4*15=15677.55m3
即西區雨水徑流總量為15677.55m3。
本項目東區收集綠化地面的雨水,匯集處理達標后用于西區的綠化澆灑。 東區雨水匯水面積為35hm2 ,綠化區域內雨水徑流系數ψc為0.15
??FhWaC?10*0.7~6.0?=0.7*10*0.15*995.4*35=36580.95m3
即東區雨水徑流總量為36580.95m3。