描述:抗浮式一體化泵水箱內部拉筋站樁結構圖消防泵站里的控制柜具有 自動啟動、手動啟動、遠程控制啟動、機械啟動 、 高低水位報警、自動低頻巡檢和手動工頻巡檢、故障記憶導出輸出、流量檢測 和 遠程監控及通訊 的功能。
抗浮式一體化泵水箱內部拉筋站樁結構圖
抗浮式抗浮箱泵水箱外型結構簡單,正正方方,簡潔大方。其內部結構稍顯復雜,用橫向縱向拉筋與站柱來支撐水箱整體,箱體內部拉筋,站樁,采用40鍍鋅鋼管,橫豎間距1米依次連接。當客戶選擇廠家時,首先要知道廠家的資質有沒有,全不全,可以在中國消防產品信息網,輸入該公司的公司名稱,即可查詢。鹽城思源給排水設備有限公司型號齊全,資質齊全,價格公道,*,一定是您理想的合作伙伴。地埋式抗浮箱泵水箱更是我公司的精品設備,帶您了解一下它的內部拉筋站樁結構圖。
網絡時代的到來,現在大部分廠家還在營銷模式與產品宣傳上大下功夫,大作文章,其中無疑為產品增加了大量成本,卻忽視了產品本身的質量和技術上的投資,這樣的產品我們堅信不會有太大的市場,思源給排水取消過去業務員跑市場舊的營銷方式,把業務員的利潤和大量廣告宣傳費用節省下來,一部分用于產品技術和質量的提升,一部分利潤節省下來讓給客戶,既做到地埋式抗浮箱泵一體化廠家質量好,又做到抗浮式箱泵一體化廠家價格低,讓客戶又省錢用的也放心。
抗浮式一體化泵水箱結構圖:
1,目前市場上BDF材質還分為3種,每種價格不一樣(材質一樣 主要是工藝差別),一種是老式的(先將不銹鋼模壓成型,再將鍍鋅板模壓成型,后由人工將不銹鋼板材和鍍鋅板材復合在一起),優勢;價格便宜;劣勢; 耗時好力,工藝老式不美觀!第二種是四角焊接式(和通常不銹鋼模壓板一樣,由機械磨具將不銹鋼和鍍鋅板復合模壓成型后四角焊接)價格適中;第三種是45度 無焊接一次成型(四角無焊接,密封性強,價格相對偏高點)
2,BDF抗浮式地埋式箱泵一體化消防泵站的結構形式是: 全部采用鋼結構形式
3,消防泵站的安裝形式是: 采用螺栓裝配和焊接相結合的形式
4,BDF抗浮式地埋式箱泵一體化消防泵站設置的位置是: 地上或地下
BDF抗浮式地埋式箱泵一體化消防泵站水池的材質:熱鍍鋅或不銹鋼或復合鋼板或鍍鋅鋼板和304不銹鋼復合式板材
5,泵房的材質: 熱鍍鋅或不銹鋼或304不銹鋼復合式板材
6,消防泵站水池內部結構及材質:滿堂腳手架結構或門式鋼架結構;熱鍍鋅鋼管;
7,消防泵站泵房內部結構及材質:門式鋼架結構;材質為熱鍍鋅工字鋼或復合加強型工字鋼
8,泵站承載力:100-450KN/㎡
9,BDF抗浮式地埋式箱泵一體化泵站使用年限: 30年 以上
10,BDF抗浮式地埋式箱泵一體化的基礎: 采用筏板基礎
11,消防泵站水箱防滲防漏采用:采用三元乙丙橡膠密封條
12,消防泵站的放空管的口徑采用 DN100 ,并引至 集水坑
13,BDF抗浮式地埋式箱泵一體化泵房的通風采用的是:采用24h無動力通風器
14,消防泵站泵房的取暖采用的是:對于泵房溫度低于5℃時設置自動恒溫裝置
15,消防泵站的耐火等級是 二 級。
16,消防泵站泵房檢修孔的平面尺寸是 2m×2m
17,消防泵站泵房里轉角樓梯的材質是 熱鍍鋅鋼板
18,消防泵站泵房里安裝 磁翻板液位計 用來顯示水箱內水位。
19,消防泵站里的消防系統的出水管是采用 雙路 出水。
20,消防泵站里的控制柜具有 自動啟動,手動啟動,遠程控制啟動,機械啟動 , 高低水位報警,自動低頻巡檢和手動工頻巡檢,故障記憶導出輸出,流量檢測 和 遠程監控及通訊 的功能。
21,消防泵站里的控制柜的防護等級是 IP55
22,消防泵站里的水泵的巡檢周期為 7天,每臺泵每次巡檢時間2min
23,在GB50974-2014中對臨時高壓消防給水系統的高位消防水箱的有效容積應該滿足初期火災消防用水量 的要求。
為永保思源產品在行業中的先導地位,思源人將不斷開拓新技術、新產品來滿足新老客戶的需求鹽城思源給排水設備有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。 竭誠歡迎社會各界新老朋友光臨惠顧,指導合作,共創輝煌.