描述:地埋一體化消防水箱臥式泵選擇節省空間:水泵和泵室放置在水箱中且固定在一體化泵站的模塊上。通常情況下只占用0.5~1.5m的水箱容積。地埋式箱泵一體化二、移動、拆卸方便,使用壽命長:由于采用裝配式不銹鋼水箱,改變了以往的焊接方法,采用螺絲裝配,適用性強,安裝方便,無需設備。地埋式箱泵一體化三、排空方便:由于采用新型潛水式消防泵。
地埋一體化消防水箱臥式泵選擇
《栓規》實施后, 5.1.12條一款規定,消防水泵應采取自灌式吸水。關于自灌式吸水要求,大家都有共識:消防水池的低水位線必須在水泵放氣孔之,至少應該和放氣孔在同一水平線上,因此,消防水池的低水位線和水泵放氣孔的位置密切相關。*,現在常用的集中類型的消防泵,其放氣孔位置分別如下: 臥式消防泵:放氣孔在泵殼的上部;
SG系列立式消防泵(以及與之類似的消防泵):放氣孔在出水管的上部,該泵進出水管管徑相同,其放氣孔位置可以用出水管標高+管道法蘭直徑的一半近似確定;
DL系列多級消防泵(以及與之相類似的消防泵)的消防泵,起放氣孔在泵的上面一級葉輪的上部。 沖壓式消防泵(吸水管和出水管在同一水平線上的多級消防泵)其放氣孔在上一級葉輪的上部,基本上和DL系列多級泵相同。
地埋一體化消防水箱臥式泵選擇
比較其放氣孔位置,不難得出:在相同安裝條件下(基礎高度相同),SG系列消防泵要求的消防水池低水位?。◤谋梅客瓿傻孛嫫鹚悖P式泵要求的低水位大約和多級消防泵的2級相同(具體情況,要根據所選水泵的樣本經計算比較確定),因此,單就消防水池自灌吸水而言,選泵順序可按照下列方式進行: 流量和楊程都符合要求的情況下,優先選擇SG系列立式消防泵(以及與之類似的消防泵),其次選擇2級一下的多級立式消防泵(DL系列和沖壓式系列),后在選擇,臥式消防泵。 這樣選擇當然是出于下列原因:立式泵占地少,同功率,同轉數的立式泵噪音小,安裝方便。等。當然,就檢修方面而言,臥式泵是優于立式泵的,因?,立式泵檢修時要拆掉電機,臥式泵則不需要。所以,臥式泵和立式泵的選擇應綜合考慮各方面因素,具體工程具體分析,不能說,立式泵就優于臥式泵。設計泵房,當然應該考慮各種因素,設計的過程就是一個優中選優的過程。但是,在選擇方面還是又一定規律可循的。臥式泵和立式泵選擇的一般規律如下:
1. 對于從市政管網直接吸水的消防泵,我低水位要求,可以不考慮放氣孔位置影響,主
要考慮,占地面積,泵房層高,噪音大小,安裝難易程度,檢修難易程度,操作難易程度,水泵重量等,綜合比較,本人認為,75KW以下優選各種立式泵(先單級,后多級),75Kw以上,多考慮臥式泵。主要考慮因素在于,立式泵電機和泵體疊加安裝,重量較大,檢修不宜,而臥式泵,電機和水泵在同一水平線安裝,電機和水泵分開,通過聯軸器連接,檢修時可分別起吊檢修,大大減少了起吊重量。另外,大于75KW的立式泵,總體高度較高,加上檢修起吊高度要求,因此水泵房的高度往往收到限制,所以,75KW作為一個分界線。是綜合可慮的多方面因素確定的一個數值,并非嚴格要求的分界。 2. 對于從消防水池吸水的消防水泵,消防水池低水位線是一個重要的控制因素,可以按
照這個因素優先選擇消防泵,本人認為順序為?5KW以下,單級單吸立式消防泵,其次,三級以下多級立式消防泵,然后是,臥式消防泵,后為三級以上多級消防泵。 當然,水泵選擇,影響因素巨多,不同工程,要求不同,選擇的消防泵的形式不同,無論如何,都是應該遵循簡單實用,技術*進、安全可靠、環保衛生、操作方便,經濟適用等原則。