描述:地埋式一體化消防水箱計量方法移動、拆卸方便,使用壽命長:由于采用裝配式不銹鋼水箱,改變了以往的焊接方法,采用螺絲裝配 ,適用性強,安裝方便,無需設備。排空方便:由于采用新型潛水式消防泵,直接潛放在水中,無需專門排空氣,只要水箱液位處于規定 液位之內就可以直接進入消防供水狀態。BDF裝配式地埋無焊接消防水箱,廠家批發,質優價優? 免凍裂:消防泵潛放在水箱深處,在冬季不會由于結凍。
地埋式一體化消防水箱計量方法
消防水池容量的計算
現設計消防水池容積,計算如下:
室內消火栓消防供水按2h計,噴淋消防供水按1h計。
室內消火栓: Q=15*60*60*2=108m3 (15L/s)
自 動 噴 淋:Q=20*60*60*1=72m3 (20L/s)
室外消火栓由市政管網直接供水,不計入消防水池容量。
消防水池容積=室內消火栓用量+自動噴淋用量
=108+72
=180m3
以上未考慮火災時的補水量,
地埋式一體化消防水箱計量方法
一、符合下列規定之一的,應設置消防水池:
1.當生產、生活用水量達到大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;
2.市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,且室內外消防用水量之和大于25L/s。
二、消防水池應符合下列規定:
1.當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。
當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量;
2.補水量應經計算確定,且補水管的設計流速不宜大于2.5m/s;
三、消防水池容量計算方法
公式:
Vy=>(Qb-Qg)Tb+Vx+Vs
QgTt=>(Qb-Qg)Tb
式中:
Vy—貯水池的有效容積
Qb—水泵出水量
Qg—水源的供水能力
Tb—水泵運行時間
Vx—火災延續時間內,室內外消防用水總量
Vs—生產事故備用水量
Tt—水泵運行間隔時間
本公司生產的各類產品造型新穎,設計合理,工藝*,堅固耐用,具有重量輕,強度高,耐腐,耐高溫的特點,廣泛應用于高檔社區,金融區,商務中心,消防等。產品遠銷上海,附件,江西,安徽,山東,浙江及江蘇各地區,深受廣大客戶的厚愛。