描述:地埋式消防水箱水泵的安裝調試設備主要由不銹鋼消防水箱/熱鍍鋅鋼板水箱/SMC水箱,消防增壓泵、穩壓泵,氣壓罐,控制柜,傳感器,儀表,管道附件等組成;是取代混凝土消防水池的理想產品,可節約投資30%以上。廣泛適用于多層建筑、高層建筑和廠礦企業等有消防增壓設計要求的消火栓系統及噴淋系統等各類消防給水系統。
地埋式消防水箱水泵的安裝調試
提供成套消防水池泵站的消防驗收證書CCCF證書及國家消防產品信息網上認可的消防檢測報告,讓您的消防驗收程序簡單容易。
消防水泵的安裝調試
1)安裝前要對水泵進行手動盤車,檢查其靈活性。 除小型管道泵可以將水泵直接安裝在管道上而不做基礎外,大多數水泵的安裝需要設置混凝土基礎。水泵安裝前應對土建施工的基礎進行復查驗收,水泵基礎應符合相應水泵產品樣本中水泵安裝基礎圖的要求?;A(chǔ)需要檢查設備基礎的位置、尺寸、高度及地腳螺孔位置和尺寸,應符合設計規定。設備基礎表面要平整光滑,并清除地腳螺栓預留孔內的雜物。
2)水泵的減振措施。當有減振要求時,水泵應配有減振設施,將水泵安裝在減振臺座上。減振臺座是在水泵的底座下增設槽鋼框架或混凝土板,框架或混凝土板通過地腳螺栓與基礎緊固,減振臺座下使用減振裝置。常用的減振設施有橡膠隔振墊,橡膠剪切減振器,彈簧減振器等。
地埋式消防水箱水泵的安裝調試
3)水泵安裝操作。水泵安裝有整體安裝和分體安裝兩種方式。水泵安裝得好壞,對水泵的運行和壽命有重要影響。
(1)分體水泵的安裝。泵在裝配前,應首先檢查零件主要裝配尺寸及影響裝配的缺陷,清洗零件后方可進行裝配。分體水泵安裝時,應先安裝水泵再安裝電動機。水泵吊裝可用吊車或三腳架和倒鏈滑車,鋼絲繩系在泵體吊環上。水泵就位后找正找平,使水泵高度、水平及中心位置符合設計要求。小型水泵的找正,一般用水平尺放在水泵軸上測量軸向水平,放在水泵進 (出)口垂直法蘭面上測量徑向水平。大型水泵則采用水準儀和吊線法找正,然后進行泵體固定,后安裝電動機,使電動機聯軸器與水泵聯軸器對接,使水泵軸中心線與電動機軸中心線在同一水平線上。
(2)水泵的整體安裝。整體安裝時,首先清除泵座底面上的油膩和污垢,將水泵吊裝放置在水泵基礎上;通過調整水泵底座與基礎之間的墊鐵厚度,使水泵底座找正找平;然后對水泵的軸線、進出水口中心線進行檢查和調整;后進行泵體固定,用水泥砂漿澆灌地腳螺栓孔,待水泥砂漿凝固后,找平泵座并擰緊地腳螺栓螺母.
(3)消防水泵機組外輪廓面與墻和相鄰機組間的間距應符合相關規定
消防水泵機組外輪廓面與墻和相鄰機組間的間距
鹽城思源水箱廠提供各種規格的地埋式箱泵一體化消防水池抗浮結構,價格直接為出廠價,現場安裝,包消防驗收通過,南通地埋式箱泵一體化消防水池抗浮結構的價格便宜,沒有中間商賺差價。