描述:通遼市地埋式一體化消防水箱抗浮效果好,因為設計時通過將底板與箱體聯在一起,箱體重量抵消了地下水浮力。統維護好,內部拉筋、泵站、管道,噴淋等各部運行正堂,無一損壞;結構更牢固。上面種草栽樹及??科?chē)不受影響。四是節省了成本。人力成本節約25%,材料成材節省21%,工期縮短18%。
通遼市地埋式一體化消防水箱
誠邀各界新來顧客來我公司考察指導?。。?/span>
思源歡迎您!思源大門常打開!
鹽城思源給排水設備有限公司誠邀社會各界到我公司總部考察了解!
總部地址:江蘇省鹽城市建湖縣民營工業園區3號路79號
1 產品簡介
該產品由裝配式復合不銹鋼水箱和消防給水設備組合而成。
2 適用范圍
本說明書適用于新建、擴建和改建的工業與民用建筑有增壓設施要求的消火栓給水系統、自動噴水滅火系統、水噴霧滅火系統及固定消防炮滅火系統等各類消防給水系統。
3 編制依據
《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003(2009年版)
《建筑設計防火規范》GB 50016-2006
《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 509742014
《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084-2001(2005年版)
《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005
《水噴霧滅火系統設計規范》GB 50219-1995
《固定消防炮滅火系統設計規范》GB50338-2003
《固定消防炮滅火系統施工及驗收規范》GB 50498-2009
《自動消防炮滅火系統技術規程》CECS 245:2008
《固定消防給水設備》GB 27898-2011
4.1 水泵機組
根據工程項目中對消防給水系統的設計流量和所需消防供水壓力的要求確定消防水泵的型號。水泵為一用一備,0流量時的壓力不應超過系統設計壓力的140%;當系統流量為水泵額定流量的150%,壓力不應低于額定壓力的65%。
4.2 消防水箱
根據工程項目中各單個消防給水系統的消防設計流量和火災持續時間計算出各單個消防給水系統所需的滅火用水量。當工程項目由多個消防給水組成時,其一次火災總的滅火用水量是各單個系統滅火用水量之和。由此確定消防水箱的有效容積,而消防水箱的尺寸則可依據水箱容積,并結合現場實際情況而定。
4.3 泵房
泵房主要通道寬度不宜小于1.2米,電氣控制柜前通道寬度不宜小于1.5米;泵房頂部設置2m×2m檢修口,應高出地面200mm,檢修口頂部加滑軌式頂蓋,方便啟閉;泵房內設置便于進出的扶梯;泵房頂部設置通風管,高度應高出地面1.5m。
5 泵站型號說明
示例:-400-0.6/20-0.7/40-M-II,抗浮地埋式箱式一體化泵站,雙系統,有效容積400m3。消火栓系統揚程60m,流量20L/s;噴淋系統揚程70m,流量40L/s。
6.1 水箱
1)水箱可選用熱鍍鋅鋼板、不銹鋼板、熱鍍鋅鋼板與不銹鋼板復合而成的板材或復合PE制造。水箱模塊規格有1m×1m、1m×2m、1m×3m、0.5m×0.5m、1m×0.5m等幾種規格,組配水箱所需的螺栓應采用成套熱鍍鋅螺栓或不銹鋼螺栓。水箱模塊間夾襯橡膠密封墊片。
2)水箱設計制造應符合建筑標準設計樣冊02S101《矩形給水箱》、《消防水箱》的要求和規定。
3)當水箱容積大雨500m3時,應設置分隔,每個分隔能各自使用;當水箱大于1000m3時,應設置能各自使用的兩座消防水箱。
4)當水箱設置分隔水箱時,不同分隔和獨立水箱空間的聯通管上應設置閥門,當設備出現故障時,以方便檢修。
6.2 管道布置
1)水泵機組內部管道采用熱鍍鋅鋼制管道組成,水泵吸水管進口應設在水箱內的吸水槽內或采用旋流防止器。
2)每個系統泵組除用控制柜控制啟停外,均應設手動巡檢、自動低頻巡檢和流量檢測管道、試水管道。
6.3 事故排水
1)泵房內應設置事故排水設施,采用兩臺潛污泵(主泵JYWQ100-15-7.5,輔泵JYWQ20-15-1.5)進行事故排水的排放,達到緊急水位時兩臺泵可同時工作。事故排水潛污泵設置在集水坑內,其尺寸不宜小于1m×1m×1m(長×寬×深)。
2)事故排水管采用熱鍍鋅鋼管。
6.4 通風、除濕
1)泵房內應設置機械通風換氣設施,換氣次數不應低于相關規范的要求。泵房頂部通風口應設置防蟲網和防雨百葉。
2)對于地下安裝的泵組所在的泵室,應設置工業除濕設備而,除濕設備型號應滿足泵室內除濕效果。同時,泵室內墻壁上的凝結水可通過設置在墻根部的導流槽自流進入集水坑內。
6.5 設備基礎
1)設備基礎應在原狀土上施工,當為非原狀土時,應對土層進行夯實處理,應做三七灰土并夯實后。
2)設備基礎的尺寸、混凝土標號及配筋應經結構專業人員設計計算后確定。
7 調試
泵站應由廠方知道安裝;設備調試時,由廠方指導調試后,交付使用。
8 運行維護
泵站運行無需專人值班,但需定期進行檢查維護。
通遼市地埋式一體化消防水箱
工作原理
1、 污水進入分水器FSQ,由分水器FSQ分配進入-止回閥Z1、Z2-雜物分離器F1、F2。污水中的雜物在雜物分離器中過濾分離暫存在F1、F2內,被過濾后的污水進入儲水箱CS內。
2、 當CS內污水達到設定告訴時,自動控制系統啟動污水泵M1排出水箱中的污水,利用排除污水的壓力將暫存在F1中的雜物沖出,經Z3排放直污水管道,此時污水的排除壓力會將Z1關閉。
3、 當M1和Z1管道工作室,M2停止,污水通過Z2管道流入水箱,并通過F2分離雜物
4、 當水想污水降低到**水位時,M1自動停止工作。
5、 當水箱中的水位再次達到設定高度時,自動控制啟動污水泵M2排出水箱中污水,利用排出污水的壓力將暫存在F2中的雜物沖出,經Z4排放至污水管道,此時污水的壓力將Z2關閉,停止工作。
6、 自動控制系統使M1、M2交替運行,重復進行上述工作;
7、 在雙泵設備中有兩套雜物的分離器,因此兩臺水泵在全自動控制下交替運行時,不會影響污水繼續流入,地下室用水設施可連續正常使用;污水提升器JYPW污水提升泵站,衛生間**污水提升泵器
不管您是否選擇我們公司,希望我的文章能對您的采購到來幫助!
本公司生產的各類產品造型新穎,設計合理,工藝*,堅固耐用,具有重量輕,強度高,耐腐,耐高溫的特點,廣泛應用于高檔社區,金融區,商務中心,消防等。產品遠銷上海,附件,江西,安徽,山東,浙江及江蘇各地區,深受廣大客戶的厚愛。
為永保思源企業在水箱行業中的先導地位,思源人將不斷開拓新技術,新產品來滿足新老客戶的需求
竭誠歡迎社會各界新老朋友光臨惠顧,指導合作,共創輝煌。