描述:地埋式污水預制泵站鋼筋工程質量標準配備高質量、高性能的潛水排污泵,其廣泛應用傳感器時刻監控水泵運行狀況,大大降低了維護費用 自動化集成度高,可實現異地監控與管理,同時可以實現遠程數據無限傳送和自動生成運行報表等功能;一次性投入,長期運行成本低,節能效益明顯,且在遇到拆遷或被占地的情況下可以二次吊裝起來進行二次填埋再次利用; 安裝周期短,節省了大部分費用,維護省時省力;
地埋式污水預制泵站鋼筋工程質量標準
3.1.1.1、鋼筋的材質、規格及焊條類型應符合鋼筋工程的設計和施工規范,有材質及產品合格證書和物理性能檢驗,檢驗合格后方能使用。
3.1.1.2、鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、錨固長度、接頭位置、保護層厚度必須符合設計要求和施工規范的規定。
3.1.1.4、在焊接前應預先用相同的材料、焊接條件及參數,制作二個抗拉試件,其試驗結果大于該類別鋼筋的抗拉強度時,才允許正式施焊,此時可不再從成品抽樣取試?br/>3.1.2、基本項目
3.1.2.1、鋼筋、骨架綁扎、缺扣、松扣不超過應綁扎數的10%,且不應集中。
3.1.2.2、鋼筋彎鉤的朝向正確,綁扎接頭符合施工規范的規定,搭接長度不小于規定值。
3.1.2.3、所有焊接接頭必須進行外觀檢驗,其要求是:焊縫表面平順,沒有較明顯的咬邊、凹陷、焊瘤、夾渣及氣孔,嚴禁有裂紋出現。
3.1.3、機械性能試驗、檢查方法
根據焊件的機械性能的有關規定進行取樣送檢。 3.2、鋼筋加工制作
鋼筋加工制作時,要將鋼筋加工下料表與設計圖復核,檢查下料表是否有錯誤和遺漏,對每種鋼筋要按下料表檢查是否達到要求,經過這兩道檢查后,再按下料表放出實樣,試制合格后方可成批制作,加工好的鋼筋要掛牌堆放整齊有序。
施工中如需要鋼筋代換時,必須先充分了解設計意圖和代換材料性能,嚴格遵守現行鋼筋混凝土設計規范的各種規定,并不得以等面積的高強度鋼筋代換低強度的鋼筋。凡重要部位的鋼筋代換,須征得設計單位同意,并有書面通知時方可代換。
地埋式污水預制泵站鋼筋工程質量標準
3.2.1、鋼筋表面應潔凈,粘著的油污、泥土、浮銹使用前必須清理干凈,可結合冷拉工藝除銹。
3.2.2、鋼筋調直,可用機械或人工調直。經調直后的鋼筋不得有局部彎曲、死彎、小波浪形,其表面傐不應使鋼筋截面減小5%。
3.2.3、鋼筋切斷應根據鋼筋號、直徑、長度和數量,長短搭配,先斷長料后斷短料,盡量減少和縮短鋼筋短頭,以節約鋼材。
3.2.4、鋼筋彎鉤或彎曲: 3.2.4.1、鋼筋彎鉤。
形式有三種,分別為半圓彎鉤、直彎鉤及斜彎鉤。鋼筋彎曲后,彎曲處內皮收縮。外皮延伸、軸線長度不變,彎曲處形成圓弧,彎起后尺寸不大于下料尺寸,應考慮彎曲調整值。
鋼筋彎心直徑為2.5d,平直部分為3d。鋼筋彎鉤增加長度的理論計算值:對裝半圓彎鉤為6.25d,對直彎鉤為3.5d,對斜彎鉤為4.9d。
3.2.4.2、彎起鋼筋:中間部位彎折處的彎曲直徑D,不小于鋼筋直徑的5倍。 3.2.4.3、箍筋:箍筋的未端應作彎鉤,彎鉤形式應符合設計要求。箍筋調整值,即為彎鉤增加長度和彎曲調整值兩項之差或和,根據箍筋量外包尺寸或內皮尺寸而定。
3.2.4.4、鋼筋下料長度應根據構件尺寸、混凝土保護層厚度、鋼筋彎曲調整值和彎鉤增加長度等規定綜合考慮。
A、直鋼筋下料長度=構件長度一保護層厚度十彎鉤增加長度
B、彎起鋼筋下料長度=直段長度十斜彎長度一彎曲調整值十彎鉤增加長度 C、箍筋下料長度=箍筋內周長十箍筋調整值十彎鉤增加長度