描述:箱泵一體化消防水箱吸水管的安裝當用戶不用水或用水量很小時,設備自動進入停機休眠狀態,由設在設備出水側的小流量穩壓保壓罐維持用戶數量用水及管網漏水,用戶用水穩壓保壓罐不能維持供水管網所需壓力時,設備自動喚醒,恢復正常運行。設備運行過程中充分利用自來水管網的剩余壓力,始終既不對自來水管網造成**影響又大限度的滿足用戶需求,降低供水能耗,實現供水系統運行。
箱泵一體化消防水箱吸水管的安裝
吸水管的安裝
(1)水泵吸水管路的基本要求是不漏氣、不積氣、不吸氣。
(2)當消防水泵和消防水池位于獨立的兩個基礎上,且相互為剛性連接時,吸水管上應加設柔性連接管。
(3)吸水管水平管段上不應有氣囊和漏氣現象。為保證消防水泵能夠安全和及時啟動,水泵的吸水方式應為自灌式。在吸水管路的安裝中,應有沿水流方向連續下升的坡度,一般應大于5‰。
(4)在吸水管如果需要安裝閥門時,應安裝閘閥,不能使用蝶閥。
吸水管的安裝
3.水泵的調試:水泵機組及附件安裝完畢后,需進行單機試驗,在有條件的情況下,應進行帶負荷試驗。
水泵的單機試驗應按以下方法和步驟進行:
(1)檢查配電柜是否符合要求,及電機接線端子是否符合產品要求。
(2)將電機與水泵聯軸器的鍵拆下,使電機與水泵脫離。
(3)將電機進行點試車,檢查轉向及聲音是否正常。
(4)將電機與水泵用鍵連接起來,手動盤車,檢查水泵轉動時是否有雜音。
(5)對水泵機組進行點試車。在水泵沒有水的情況下,不易長時間啟動水泵,以免損壞水泵的軸承。
(6)將水泵的管網管路閘閥關閉,打開試驗管道閘門。啟動水泵機組,觀察管道上的壓力表數值,并對試驗管道的閘閥進行調節,用來控制管道壓力,使管道壓力達到水泵正常工作的壓力值。
(7)觀察安全閥啟動壓力值,并對安全閥調節,使安全閥啟動壓力值為水泵工作壓力值的1.1 倍