描述:地埋式一體化消防水箱施工辦法及技術要求 節電:該地埋式箱泵一體化水箱采用的節能控制軟件,使消防水泵完成大限度地節能運轉; 節水:該地埋式箱泵一體化水箱是依據實踐用水狀況設定管網壓力,自動控制水泵出水量,減少了水的跑、漏現象; 運轉牢靠:由變頻器完成泵的變頻啟動,使水泵完成由工頻到變頻的無沖擊切換,避免管網沖擊、防止管網壓力超限,管道決裂;
地埋式一體化消防水箱施工辦法及技術要求
施工辦法及技術要求:
進場的材料,檢驗其規格、型號、尺寸、質量是否符合設計圖紙要求。
消防系統的鋼材、管材、各類閥件及附屬制品零配件等,應有出廠證書及產品合格證書并附帶消防部門的檢驗認可證書。進入現場后,安裝使用前做檢查、驗證工作,必須符合有關規范、部頒標準及消防監督部門的規定和要求。
消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體無銹蝕、劃傷、箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全,栓閥外形規矩、無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出廠合格證。
地埋式一體化消防水箱施工辦法及技術要求
消火栓配管及箱體安裝
室內消火栓安裝:按設計圖紙,明裝、暗裝或半暗裝。暗裝或半暗裝在防火墻上的消火栓,其背面用不小于60mm的鋼絲網水泥砂漿或厚度不小于6mm的鋼板封堵。
消火栓的安裝應嚴格按規范中的有關規定安裝,栓口應朝外,閥門中心距地面為1.1m,閥門距箱側面為140mm,距箱后內表面為100mm,水龍帶應根據箱內掛釘或水龍帶盤上。
管道穿墻壁或樓板時設金屬或塑料套管,穿樓板套管:頂部高出裝飾地面20mm,廚衛內套管:頂部高出裝飾地面50mm,穿樓板、穿墻套管縫隙之間應用阻燃密實材料和防水油膏填實。穿越鋼筋混凝土水池(箱)地下室構筑物外墻屋面板設防水套管,做法詳見02S404;穿越防火墻、不同防火分區樓板時設防水套管,做法詳見02S404,管道與套管之間縫隙采用不燃燒材料填塞密實;穿越結構伸縮縫、抗震縫、沉降縫時,墻體兩側采取柔性連接(如選用金屬波紋管)。