消防水箱 地埋式箱泵一體化泵房設計條件
地埋式箱泵一體化泵站全部施以螺栓連接,不但沒有了讓現場焊接的的繁瑣,便杜絕了能焊接發生總之腐蝕,不銹鋼螺的無害總之食用硅膠密封墊,確保成型之后和水箱未必滲、沒有漏、不會跑冒。地埋一體化消防泵站高強度成型模壓,不銹鋼板材經液壓拉伸成單位矩形高低板塊,規格為1.0M×1.0M、1.0M×0.5M、0.5M×0.5M,任意組裝成所需的的儲水容積外形美觀George使用和維護使用壽命長、防腐蝕抗裂。
裝配式BDF地埋式(抗浮)箱泵一體化泵房內所設消防設備符合有關設計技術條件:
1.氣壓水罐的消防儲水容積大于:150L、300L、450L.
2.氣壓水罐工作壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa. .
3.氣壓水罐的緩沖水容積壓差為0.02~0.03MPa,穩壓水容積壓差為0.05~0.06MPa.
4.氣壓水罐的穩壓水容積大于50L.
5.工作壓力比:xb值為0.6~0.85.
6. 適用條件:
(1)自動噴水系統:每個噴頭流量1.0L/s,噴頭壓力 0.1MPa.
(2)消火栓系統:水槍每股流量為2.5L/S、5L/S,充實水柱長度為7m、10m、13m.
?。?)設備的環境溫度宜為5c~40℃.
消防水箱 地埋式箱泵一體化泵房設計條件