地埋消防箱泵一體化水箱設計說明
1、地埋消防水箱的消防增壓、穩壓設備,應符合GB27898.3-2011《固定消防給水設備》標準,并與消防產品合格評定中心認證的產品型號相對應,同時埋地泵站應符合抗浮檢測要求;
2、地埋消防水箱本消火栓系統用水量標準45L/S,壓力=0.55MPa;消火栓穩壓系統用水量標準1L/S,壓力=0.6MPa;
3、地埋消防水箱水池有效容積486m3;水池為裝配式大模塊水箱,箱板模塊和泵房的圍護板模塊采用無焊接大模塊;模塊規格宜采用1.0mx2.0m、1.0mx3.0m等規格;埋地水箱內部應設置撐桿,撐桿應采用管壁不低于3mm厚的熱浸鍍鋅鋼管。撐桿與箱板應采用¢16螺栓連接,水箱內撐桿應采用螺栓或扣件進行可拆卸連接,管件與大模塊應采用可拆卸固聯方式連接,嚴禁使用焊接工藝損壞熱鍍鋅防腐層;泵房采用螺栓裝配式熱鍍鋅門式鋼架結構支撐,泵房空間內嚴禁設落地支撐;結構承重附件焊接部位必須采用熱鍍鋅防腐處理;
4、地埋消防水箱消防泵房及水泵
1)、選用的消防水泵、消防穩壓泵、消防用氣壓罐應有cccf認證證書;消防水泵參數: 消火栓泵:流量Q=45L/S H=55m N=45kW n=2900r/min,水泵口徑DN150,立式單級消防泵;消火栓穩壓泵:流量Q=1L/S H=60m N=2.2kW n=2900r/min,水泵口徑DN32,立式多級消防泵;
2)、本設計放空水采用間接提升,泵房內設集水坑和應急提升泵;
3)、水泵臺數:消火栓系統2臺,一用一備,互為備用;消火栓穩壓系統2臺,一用一備,互為備用;
4)、泵房:采用熱鍍鋅泵房,板厚:3.0mm;尺寸:長*寬*高=6m*5m*4m;
4、地埋消防水箱消防水泵的布置:
相鄰兩個機組及機組至墻壁間的凈距,當電機容量小于22kW時,不宜小于0.60m;當電動機容量不小于22kW,且不大于55kW時,不宜小于0.8m;當電動機容量大于55kW且小于255kW時,不宜小于1.2m;當電動機容量大于25kW時,不宜小于1.5m?!?/p>
5、管路系統
1)、泵站出水采用雙路出水,消火栓系統口徑DN200;
2)、消防管道全部采用加厚熱鍍鋅鋼管,承壓1.6MPa,采用溝槽卡箍連接;
3)、水池進水口采用浮球閥DN100;且進水管路上設DN100Y型過濾器各一只;
6、設備其他安裝及使用應按照GB50974-2014《消防給水及消火栓技術規范》要求。
二、地埋消防水箱設計依據
《建筑給水排水設計規范(2009年版)》GB50015-2003
《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014
《自動噴水滅火系統設計規范》GB50084-2017
《自動噴水滅火系統設計施工及驗收規范》GB50261-2017
三、地埋消防水箱消防水源 消防水源為地埋消防水箱。
地埋消防水箱設計說明 以1240立方為例
四、地埋消防水箱電氣控制
1、消防水泵控制柜設置在泵房內;控制柜防護等級達到IP55級。
2、消防水泵控制柜內應設置PC級雙電源自動切換器,切換時間不超過2S。
3、消防水泵控制柜在平時使消防水泵處于自動啟泵狀態;
4、消防水泵保證在火災發生后規定的時間內正常工作,從接到啟泵信號到水泵正常運轉的時間,當為自動啟動時在2min內正常工作;
5、消防水泵由水泵出水干管上設置的壓力傳感器,消防水泵房內的壓力開關引入控制柜內;
6、消防水泵能手動啟停和自動啟動;
7、控制柜應設置人機界面,并能實時傳輸設備運行數據,包含顯示消防水泵的運行狀態,顯示消防水池、高位消水箱等水源的高水位、低水位報警信號,以及正常水位的功能;
8、消防水泵設置就地強制啟停泵按鈕,并應有保護裝置;
9、消防水泵控制柜設置機械應急啟動功能,并經過CCCF認證,并保證在控制柜內的控制線路發生故障時由有管理權限的人員在緊急時啟動消防水泵,手動時在報警5min內正常工作;
10、消防水泵控制柜的前面板的明顯部位設置緊急時打開柜門的鑰匙裝置,并由有管理權限的人員在緊急時使用;
11、消防時消防水泵工頻運行,消火栓水泵采用星三角啟泵;控制柜應設置手動、自動巡檢功能,巡檢應采用低頻巡檢方式,變頻器確保水泵滿負荷運行,定期人工巡檢時工頻滿負荷運行并出流;
12、消防水泵自動巡檢時,巡檢功能符合下列規定:
?、傺矙z周期不宜大于7d,且應能按需要任意設定;
?、谝缘皖l交流電源逐臺驅動消防水泵,使每臺消防水泵低速轉動的時間不少于2min;
?、蹖ο浪每刂乒褚淮位芈分械闹饕蛪浩骷醒矙z功能,并檢查器件的動作狀態;
?、墚?dāng)有消防信號時立即退出巡檢,進入消防運行狀態;
?、莅l(fā)現故障時有聲、光報警,并應有記錄和儲存功能;
⑥自動巡檢時應設置電源自動切換功能的檢查。
五、地埋消防水箱關于抗浮驗算的問題:
設備考慮到汛期浮力的問題,故作如析:
汛期時設備的空箱總浮力為844T;
2.C30鋼筋砼筏板基礎的總重315T,C15墊層的重量為83T,上方覆土重量為655T,水箱自重為20T,整體的抗浮壓力為1073T,大于水箱產生的浮力。從而滿足抗浮的要求?!?/p>
六、地埋消防水箱施工說明:
1、地埋消防水箱土方開挖 確定開挖的順序和坡度→分段分層平均下挖→修邊和清底?! 。?)坡度的確定: 本工程開挖坡度根據當?shù)氐耐临|(zhì)情況而定?!?/p>
2、泵站出水管、排污管、進水管與泵站外管道采用法蘭連接;
3、試水:泵站安裝完成后注水24h;
4、將雙路電源引至PAE雙電源控制柜;
5、埋地泵站外表面應做瀝青防腐處理;
6、試壓:手動分別啟動每臺水泵,試壓壓力1.2倍設定壓力,時間15分鐘;安全泄壓閥泄壓值設定在設計壓力的11倍;
7、接地:所有設備必須接地;
8、覆土:沿泵站四周每500mm一層逐層均勻夯實;頂板采用蛙式或平板振動式打夯機;箱頂覆土1.3m深?!?/p>
9、筏板基礎做好后,泵房部分地面要做壓光處理。
七、其它
1、地埋消防水箱泵房內除濕是采用設置自動恒濕機一臺;
2、泵房頂部設無動力通風器1只,若地面不允許設置無動力通風器,則采用機械排風;
3、泵房內設置檢修樓梯時,應設置的熱鍍鋅鋼制樓梯,每個梯段高度不宜大于2.5m,樓梯的寬度不應小于0.8m樓梯踏步寬度不應小于0.26m,踏步高度不應大于0.25m?!?/p>
4、地埋消防水箱泵房應在頂部設置一個平面尺寸不小于2m×2m的檢修孔(帶有防盜蓋);泵房的門或檢修孔等應加鎖?!?/p>
5、泵房內設36V防爆燈一盞;應急照明燈一盞;
6、在水池頂部設?600的人孔;人孔高處水池頂板1.5m,人孔蓋采用熱鍍鋅材質,自帶鎖;
7、進水控制閥采用浮球閥,設置在水池人孔井內?!?/p>
地埋消防箱泵一體化水箱設計說明