每個建筑都須要消防箱泵一體化水箱嗎
《建筑設計防火規范》8.4.4 設置常高壓給水系統并能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火系統等的水量和水壓的建筑物,或設置干式消防豎管的建筑物,可不設置消防水箱。設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)?!?/p>
消防水箱的設置應符合下列規定:
1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的部位;
2 消防水箱應儲存10min的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于1m3時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3時,仍可采用18m3; 3 消防用水與其它用水合用的水箱應采取消防用水不作他用的技術措施;
4 發生火災后,由消防水泵供給的消防用水不應進入消防水箱;
5 消防水箱可分區設置。
消防水箱的水是為日常管道補水、火災初期提供滅火和啟動濕式報警閥啟動水源而設計的,消防水池的水是為撲救火災而準備的,所以必須設計?!?/p>
消防水箱的性能特點,相信每個人都更加注重這種不銹鋼水箱的價格,其實環保和304不銹鋼水箱的價格要貴一點老式水箱,價格范圍不會很大,不銹鋼水箱的體積更大價格大,不銹鋼水箱更便宜,所以價格仍然根據水的大小確定水箱?! ∠浪湟话悴捎肧US304不銹鋼板制造,物理化學性質穩定,不污染水質,保證水質清潔衛生?!?/p>
消防水箱沖壓成型,強度高,重量輕,外觀整潔,美觀大方?!?/p>
消防水箱板一般采用高鎳8.0或以上3042B板,表面光滑美觀,易清洗?!?/p>
消防水箱由于其表面致密的氧化層,具有優異的耐腐蝕性和良好的密封性能
消防水箱抗沖擊性強,抗震性能強?!?/p>
消防水箱的水是為日常管道補水、火災初期提供滅火和啟動濕式報警閥啟動水源而設計的,消防水池的水是為撲救火災而準備的,所以必須設計。 很多客戶在選購不銹鋼水箱的時候,都會選擇sus304材質,304材質為什么是材質,34材質有什么優點呢?今天金澤不銹鋼水箱廠家為大家講解304不銹鋼消防水箱材質有什么優點!
消防水箱一般采SUS304材料制成,304材質的不銹鋼消防水箱是眾多消費者的,304材質的材料將有利于我們的生活!
每個建筑都須要消防水箱嗎?大家都知道了吧!
每個建筑都須要消防箱泵一體化水箱嗎