地埋式一體化消防泵站 GB50974消防設備執行標準
相比原水供水,二次供水的水質容易被污染,因此對水箱的管理和定期清洗的督促工作,顯得尤為重要,在選擇水 箱的時候一定要謹慎,要選擇*廠家,鹽城金澤生產地埋式消防水箱的,有自己的生產車間,技術團隊,歡迎用戶朋友前 來咨詢! GB50974室外埋地式一體化消防泵站一般消防驗收規定 工廠、倉庫、堆場、儲罐區或民用建筑的室外消防用水量,地埋式消防一體化設備應按同一時間內的火災起數和一 起火災滅火所需室外消防用水量確定。同一時間內的火災起數應符合下列規定:堆場和儲罐區等,當占地面積小于等于 100hm2,且附有居住區人數小于或等于1.5**時,同一時間內的火災起數應按1起確定;當占地面積小于或等于100hm 2,且附有居住區人數大于1.5**時,同一時間內的火災起數應按2起確定,居住區應計1起,工廠、堆場或儲罐區應計1 起;工廠、堆場和儲罐區等,當占地面積大于100hm2,同一時間內的火災起數應按2起確定,工廠、堆場和儲罐區應按 需水量的兩座建筑(或堆場、儲罐)各計1起;倉庫和民用建筑同一時間內的火災起數應按1起確定。
地埋式一體化消防泵站一起火災滅火所需消防用水的設計流量應由建筑的室外消火栓系統、室內消火栓系統、自動 噴水滅火系統、泡沫滅火系統、水噴霧滅火系統、固定消防炮滅火系統、固定冷卻水系統等需要同時作用的各種水滅火 系統的設計流量組成,并應符合下列規定: 應按需要同時作用的各種水滅火系統設計流量之和確定;兩座及以上建筑合 用地埋式消防箱泵一體化消防給水系統時,應按其中一座設計流量者確定; 當?shù)芈袷较酪惑w化設備與生活、生產給水 合用時,合用系統的給水設計流量應為消防給水設計流量與生活、生產用水小時流量之和。計算生活用水小時流量時, 淋浴用水量宜按15%計,澆灑及洗刷等火災時能停用的用水量可不計。自動噴水滅火系統、泡沫滅火系統、水噴霧滅火 系統、固定消防炮滅火系統等水滅火系統的消防給水設計流量,應分別按現行國家標準《自動噴水滅火系統設計規范》 B 50084、《泡沫滅火系統設計規范》GB 50151、《水噴霧滅火系統設計規范》GB 50219和《固定消防炮滅火系統設 計規范》GB 50338等的有關規定執行。本規范未規定的建筑室內外地埋式消防一體化設備消火栓設計流量,應根據其火 災危險性、建筑功能性質、耐火等級和建筑體積等相似建筑確定。
地埋式一體化消防泵站 GB50974消防設備執行標準