地埋箱泵一體化 有效容積的計算
1、一體化泵站的消防增壓、穩壓設備,應符合GB27898.3-2011<固定消防給水設備>標準并與通過國家相關認證的產品型號相對應:同時埋地泵站應符合抗浮檢測要求
2、本消火栓系統用水量標準40L/S,壓力=0.50MPa;
3、地埋箱泵一體化消防水池有效容積304M3;水池為裝配式水箱,箱板模塊和泵房的圍護板模塊采用模塊(無焊接無橫縫大模塊):模塊規格宜采用1.0mx1.0m等規格;埋地水箱內部應設置撐桿,撐桿應采用管壁不低于3m厚的熱浸鍍鋅鋼管。撐桿與箱板應采用16螺栓連接,水箱內撐桿應采用螺栓或扣件進行可拆卸連接,管件與模塊應采用可拆卸方式連接,嚴禁使用焊接工藝損壞熱鍍鋅防腐層;泵房采用螺栓裝配式熱鍍鋅門式鋼架結構支撐,主要結構材料:主梁:20#工字鋼及以上,立柱:16#工字鋼及以上;泵房空間內嚴禁設落地支撐:結構承重附件焊接部位必須采用熱鍍鋅防腐處理。
地埋箱泵一體化消防泵房及水泵
1)、選用的消防水泵應有CCcf證書;消防水泵參數:消火栓泵:流量Q=40L/SH=0mN=45kW,立式單級消防泵; 2)、本設計放空水采用間接提升,泵房內設集水坑和應急提升泵
3)、水泵臺數:消火栓系統2臺,一用一備,互為備用;
4)、泵房:采用熱鍍鋅泵房,板厚:3.0mm;
地埋箱泵一體化消防水泵的布置相鄰兩個機組及機組至墻壁間的凈距,當電機容量小于22kW時,不宜小于0.60m當電動機容量不小于22kW,且不大于55kW時,不宜小于0.8m;當電動機容量大于55小于255kW時,不宜小于1.2m;當電動機容量大于255kW時,不宜小于1.5m?!?/p>
地埋箱泵一體化管路系統
1)、泵站出水采用雙路出水,消火栓系統口徑DN200;
2)、消防管道全部采用加厚熱鍍鋅鋼管,承壓1.0MPa,采用溝槽卡箍連接了)、水池進水口采用浮球閥DN100;且進水管路上設DN100Y型過濾器各一只;
地埋箱泵一體化設備其他安裝及使用應按照GB50974-2014《消防給水及消火栓技術規范》、18CS01參考圖集、CECS標準要求。
地埋箱泵一體化 有效容積的計算